Bonjour,

Projet d'extension en cours, construction tradi (parpaing) en R + combles.

Question 1 : Le plancher de l'étage serait réalisé en bois, volume habitable de type chambre. Il s'agit d'un volume simple de 7,4 m x 6, 8 m côtes ext. Je compte mettre en place une poutre porteuse en LC pour une portée de 6,4 m, poutre dont le point milieu serait légèrement décentré par rapport à l'autre côté : 3,35m/4,05m.... Quelle section utiliser pour le LC ? Quelle section pour les solives ?

Question 2 : A l'étage, je compte mettre en oeuvre une charpente en chevrons "porteurs", donc avec une LC en faitage et des chevrons tous les 60 cm. Le pignon fait donc 7,4 m de côté, pente 40 °, tuile mécanique petit moule, région parisienne (Yvelines). .. Quelle section pour le LC ? Et pour les chevrons ? Comment fixer les chevrons en partie basse et haute ?

Merci par avance.


  13 mars 2008 à 13:15
bois debout n'est pas en ligne. Dernière activité:   06/01/2009 11:44:49 bois debout

Activité :

Messages : 476
Re: Portée et section LC pour plancher + toiture

bonjour

il manque quelques informations. Tous d'abord, est ce que tu vas créer des pièces à l'étage et donc cloisonner?

Pour ton toit, est ce que les pentes sont symétriques, et est ce que tu comptes aménager les combles (isolations+plafond+rail, etc...)

cordialement



  13 mars 2008 à 13:58
tdeum78 n'est pas en ligne. Dernière activité:   08/08/2008 13:35:18 tdeum78

Activité :

Messages : 6
Re: Portée et section LC pour plancher + toiture

bonjour

Il y aura à l'étage (et donc sur le plancher) une chambre + cloison + salle d'eau, la partie salle d'eau étant positionnée du côté des solives les plus courtes (donc celles de 3,35 m), la cloison se situant a l'aplomb de la LC du plancher.

Pour le toit, pentes symétriques, couverture + isolation entre chevrons + contre lattage + fermacell le tout en "cathédrale"  (puisque ce sera le "plafond" de la chambre). En schematisant :


                            /\
                           /  \                            
                          /|   \
                         / |    \
                        /  |     \
                       /   |      \
                      / SDE|Chambre\
                     ----------------    Plancher bois
                     |     |        |
                     |              |
                     |              |    Murs parpaing
                     |   Garage     |
                     |              |
                     ----------------    Dalle





  13 mars 2008 à 21:14
tdeum78 n'est pas en ligne. Dernière activité:   08/08/2008 13:35:18 tdeum78

Activité :

Messages : 6
Re: Portée et section LC pour plancher + toiture
up up ?


  17 mars 2008 à 15:04
bois debout n'est pas en ligne. Dernière activité:   06/01/2009 11:44:49 bois debout

Activité :

Messages : 476
Re: Portée et section LC pour plancher + toiture

bonjour

pour ton solivage, solive longueur 3,35 section BM 8 x 20 cm entraxe 50cm

solive longueur 4,05 section BM 10x22 cm entraxe 50cm

solive porteuse longueur 6,40m BLC section 13,7 x 63 cm

pour ta charpente faitage et panne intermédiaire longueur 7,40 : entraxe 1,30 m rampant, BLC section 13,7 x 40,5 cm positionner face aplomb donc il faut un délardement pour resevoir tes chevrons demande au lamélliste de le prévoir.

chevron BM 6 x 8 cloué à la pointe de 160 mm et en pied sur le mur prévoir une équerre de charpente fixer à l'aide de chevilles à expansion dans ton chaînage.

cordialement



  17 mars 2008 à 15:06
bois debout n'est pas en ligne. Dernière activité:   06/01/2009 11:44:49 bois debout

Activité :

Messages : 476
Re: Portée et section LC pour plancher + toiture

petit oubli...

pour la solive porteuse de 13,7 x 63, demander au lamélliste de prévoir une contreflèche de 1/500ème



  17 mars 2008 à 15:52
tdeum78 n'est pas en ligne. Dernière activité:   08/08/2008 13:35:18 tdeum78

Activité :

Messages : 6
Re: Portée et section LC pour plancher + toiture
Super, ça c'est une réponse précise ! Par contre, pour la toiture, j'aurais préféré pouvoir partir sur une structure plus "simple", a savoir une panne faitière sans pannes intermédiaires + chevrons porteurs.... Dans ce cas là, quelle section prévoir pour la panne faitière en LC et pour les chevrons ?

Pour les solives du plancher, en partant sur des poutrelles en I ça nous donnerait quoi ?

Merci encore et désolé d'abuser :-)


  17 mars 2008 à 17:08
bois debout n'est pas en ligne. Dernière activité:   06/01/2009 11:44:49 bois debout

Activité :

Messages : 476
Re: Portée et section LC pour plancher + toiture

pour te répondre

chevron longueur 4,00m BM section 8 x 18 entraxe 60cm fixation sur tasseaux 6x8 tirefonné contre le faitage avec 2 tirefond de 14mm de diamètre et 160mm de longueur sous chaque chevron plus fixation du chevron dans le faîtage. en pied de chevron fixation par équerre de charpente chevillage expansif dans le mur + clouage dans le chevron

faitage BLC longueur 7,40m section 18,7 x 46,2 cm avec 1/300ème de contreflèche.

attention prévoir des étresillons au milieu du rampant pour éviter le déversement/gauchissement des chevrons. et bien orienter le raide des chevrons au dessus.

cordialement



  17 mars 2008 à 17:09
bois debout n'est pas en ligne. Dernière activité:   06/01/2009 11:44:49 bois debout

Activité :

Messages : 476
Re: Portée et section LC pour plancher + toiture

pour les poutre en I, il faut le faire calculer par le fabriquant. (poutre alpha,trica,neilweb ou autres)

la je botte en touche

cordialement



Page 1 sur 1 (9 messages au total)