Bonjour
Sablotin,
Dans le but de répondre à votre question principale :
"Je ne m'exprime pas ici pour faire leur procès (la justice
s'en charge) mais simplement pour avoir une idée de l'ampleur des
rectifications qu'il va falloir apporter à ma charpente."
Il faudra, avant d'aller plus dans le détail, nous communiquer quelques
éléments de manière à déterminer l'environnement de votre question. Pourriez
vous nous préciser les points suivants :
- Dans quelle ville habitez-vous et à quel canton
est elle rattachée ? (Pour l'altitude je me débrouille)
- Quel est l'entraxe entre fermes (si plusieurs) ?
- Quel type de couverture est présente ? (Il
semble que ce soit de d'ardoise)
- Quels sont les diamètres des organes
d'assemblages ? (Clous, boulons, tire-fonds, ...)
- Qu'est ce qui a été vendu par le "menuisier"
? (référez-vous à votre devis et donnez nous les termes exactes)
- Pour quelles raisons avez-vous fait modifier votre
construction ? (Je comprend bien que vous souhaitez dégager l'espace
inférieur, mais avez- vous voulu également réaliser un grenier ou autre
chose ?)
- Votre "menuisier" qui a réalisé
vos travaux de charpente a pour obligation de procéder à une
modification, dans le respect du cadre légal. Ce cadre implique la
justification des éléments par note de calcul (d'un BE interne ou externe)
avant une quelconque mise en oeuvre. Ce professionnel doit donc être
capable de vous les fournir (dimensionnement et assemblages). Ainsi il vous sera facile de nous les faire
suivre (faire comme les photos) pour que l’on puisse apprécier les hypothèses
et la modélisation. Si il ne peut pas vous les procurer ................." la justice
s'en charge " !!!! (Malheureusement, pas la peine de plus en ajouter.)
Pour en revenir à votre question, je dirais à
première vue et sans études complémentaires :
- Pour les règles de l'art on repassera ; la modification s'apparente
plus à du bricolage qu'à un vrai travail de compagnon. Je dois
cependant reconnaître que dans ce qui a été réalisé, on retrouve une
certaine cohérence. Je dirais juste que la réduction de section aux appuis
est peut-être un peu forte. Mais sans les données demandées
plus haut il nous est impossible de vérifier la pertinence des
sections employées, nous sommes donc incapable de prévoir un quelconques comportement.
- Par contre les points qui auraient tendance à m'inquiéter
en priorité, concernent les assemblages et les appuis. Entre autres, la
liaison arbas/poinçon par OSB (certifié j'espère), le boulonnage de l'entrait,
la fixation du poteau sous la panne intermédiaire, la nature, la dimension
et le mode d'ancrage/ relâchement des appuis, ... . Si mes suspicions
se confirment, je pense qu'entreprendre le renfort d'une charpente modifiée
et chargée ne va pas être facile. Il semble cependant obligatoire de
revoir les appuis pour qu'ils garantissent iso-statisme et descente des charges
de la ferme.
Pour
résumer, il est impossible de donner une réponse concrète à votre question sans
réaliser une étude de la structure.
Face à un
tel cas, je ne peux que prendre des gants et conclure en exprimant qu’il se
peut que votre entrepreneur ait réalisé une modification, certes inesthétique
et un particulière, mais répondant aux besoins. Toutefois il se peut également
que celui-ci soit encore "un illuminer
qui fait ça depuis 20 ans et qui n’a jamais eut de problèmes" oeuvrant tous
les jours à renforcer les préjugés sur la construction bois et à dévaloriser
nos professions.
Cordialement,
B#zz
|