épaisseur résiliant sous lambourdes
Bonsoir

Tout d'abord, grand merci à Boisphile pour tous ses conseils.

Mon interrogation porte sur l'épaisseur du résiliant sur des lambourdes flottantes (sur plancher bois)  pour un  parquet de 23 mm cloué. je pense mettre des plaques de 7 mm , cela peut -il convenir  ou est-ce trop fin ( la densité est identique au phlatex)?

Gilles


  16 mars 2008 à 20:14
Boisphile n'est pas en ligne. Dernière activité:   06/09/2008 20:17:18 Boisphile

Activité :

Messages : 5729
Re: épaisseur résiliant sous lambourdes

La réponse est NON, on ne place pas de résiliant sous un plancher à clouer. Le résiliant finira par se tasser un tant soit peu et relachera les fixations. Grincements assurés dans les 3 à 5 ans à venir.



  17 mars 2008 à 13:01
gb2 n'est pas en ligne. Dernière activité:   22/04/2008 01:29:18 gb2

Activité :

Messages : 13
Re: épaisseur résiliant sous lambourdes
Autant pour moi, je me suis trompé .je voulais dire sous les lambourdes. Sur les lambourdes, j'avais effectivement bien compris dans un post précédent son inutilité,voire son rique.
Merci

Gilles


  17 mars 2008 à 20:05
Boisphile n'est pas en ligne. Dernière activité:   06/09/2008 20:17:18 Boisphile

Activité :

Messages : 5729
Re: épaisseur résiliant sous lambourdes

Le 7 mm est un Stepisorel, plutôt destiné à être placé sous moquette ou revêtement de sol. En Phaltex l'épaisseur courante est 10 mm.