Bonjour,
J'envisage de refaire la charpente de ma maison « de ville » située dans le Nord à Waziers (59119) à une altitude de 20 m environ.
Les deux murs porteurs sont espacés de 5,20 m, la longueur du rampant est de 5,40 m de chaque côté, et la pente est d’environ 72% soit environ 35°. J’envisage de poser des tuiles type « Postel » dont le poids au m² est d’environ 40 kg. Les combles seront isolés avec une épaisseur de 250/300 mm de laine de verre et une ossature fixée sur les chevrons permettra la pose de plaque de plâtre de 13 mm d’épaisseur.
Je prévois :
* des pannes de section 100 x 300 mm.
* 2 pannes intermédiaires (soit un entraxe de 1,8 m)
* des chevrons de section 63 x 86 mm avec un entraxe de 40 mm soit 14 chevrons
* écrans de sous toiture avec contre-latte (environ 20 x 40 mm)
* liteaux 25 x 32 mm (4 ,15 ml par m²)
Cela vous semble-t-il correcte pour supporter le poids du toit et les forces exercées par les éléments extérieurs (vent, neige,…)?
D’après la discussion de janvier 2006 (http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=2635), cela semble correct.
Merci d’avance.
JB59119
|