Comme je le répète très souvent sur ce forum, entre aménageable et habitable, il y a une subtilité de langage qui échappe à beaucoup mais pas aux constructeur dont le bute est avant tout de faire de l'argent. Hors, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, le constructeur qui sait que c'est le client qui aménagera plus tard donc en prendra toutes les responsabilités, fait fabriquer des fermettes en "A" dites aménageables, donc sur lesquelles vous pouvez poser un plancher et marcher, mais de là à faire de l'habitable avec cloisonnement, revêtement de sol etc.. il y a un pas qui n'est que rarement franchit.
Par ailleurs, comme vous devez aménager en habitable et donc comme il y aura un report de responsabilités, votre constructeur vous doit cette note de calcul, qui, avec le plan de pose est obligatoirement remis au poseur.
Réitérer votre demande oralement et si non faites une lettre R avec AR.
Ce que vous en ferez ne le regarde pas, vous n'avez pas d'explication à lui donner, il vous la doit et c'est tout.
A priori, mais je dis bien à priori car c'est tout l'ensemble qui travaille et les jambettes transmettent une partie des charges de plancher aux arbas, ça devrait passer, mais les jambettes se prennent quand même en gros 450 kg, c'est donc ce qu'il convient de vérifier dans un calcul complet. Par ailleurs, l'entrait de 8m60 est sans doute abouté avec un connecteur et il faudrait connaître l'emplacement de ce connecteur.
Quelque soit le résultat, vous ne pouvez pas poser des dalles directement, il faudra lambourder, mais si vous avez lu mon blog vous avez sans doute vu tout cela.
|