Bonjour,

Dans le cadre d'un aménagement de combles, je souhaiterais savoir si il est possible de renforcer des solivettes en 36*175 (portée 3950 mm, entraxe 500 mm), qui supportent un plafond brique enduit, en les moisant.

Pour un plafond en briquettes j'aurais tendance à dire que non.
D'autre part, cette technique est-elle envisageable pour un plafond suspendu en plaques de plâtre?

Merci d'avance.

 
Activité :
Messages : 13729
Inscription : 09/02/2005


portée, section et entraxes ne sont pas compatible pour un aménagement de combles habitables.
 
Activité :
Messages : 12
Inscription : 18/07/2016


Je n'avais pas de doute sur ce point là, je me demandais juste si il était possible de renforcer cet ouvrage, ou s'il fallait créer un solivage indépendant