« Précédent  Retour à la liste des sujets Suivant »

Construction d'un plancher 915 1 J'aime

 
Activité :
Messages : 1
Inscription : 24/12/2006


Je dois refaire un plancher existant dont les solives de section 65 X 150 présentent une flèche très importante car leur portée (largeur) est de 4,90 m. (la longueur est de +/- 5,50 m) Quelle section dois-je utiliser, sachant que je ne peux diminuer cette portée ? L'épicéa peut-il convenir ou dois-je m'orienter vers une autre essence? Quelle distance dois-je respecter entre les solives sachant que celles-ci seront étrésillonnées ?

La face inférieure sera recouverte de plaques de plâtre (plafond du salon) et la face supérieure de panneaux de bois reconstitué. Ce plancher ne devrait pas supporter de charge très lourdes (grenier).

Un tout grand merci pour les éclaircissements que vous voudrez bien m'apporter.

 
Activité :
Messages : 10905
Inscription : 09/02/2005


Bonjour Alain

Section 75 x 225 mm pose avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,

des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.

Tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :

Pour milieu humide, classe de service 2 – NF EN 312 P5 (ou CTBH) pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 3 ou 4 pour les OSB.

 

Pour les détails de mise en œuvre, reportez-vous à mon blog :

http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html        Planchers

Boisphilement votre