Bonjour,

J'ai un projet de création d'étage. On m'a conseillé de venir sur ce forum pour avoir de bonnes informations.



Sur la partie du haut, ce sera une chambre et sur la partie du bas une mezzanine. L’escalier pour accéder aux deux partis se trouve au milieu. La partie blanche, ce sera du vide.
À environ 2M50 du mur du haut, j’ai une poutre de 300*300 sur tout le long.
Pour la mezzanine, je partais sur un madrier de 12x22 de 4M (en rouge sur le plan) qui serait fixé sur la poutre et encastrer dans le mur de l'autre coté. Ensuite, je mettrais des solives de 8X15 de 2M40 (en vert sur le plan) encastré dans le Madrier et fixé dans une muraliere
Pour la chambre, je mettrais que des Solives 8X15 de 2M50 fixer sur la poutre et dans une muralière de l'autre coté.

Pourriez-vous me donner votre avis sur les sections et sur le positionnement du bois ?

Concernant le palier de l'escalier, je voulais mettre une solive de 8X15 de 60 CM fixer sur la poutre et sur la solive de l'autre coté est ce que c'est bon ?

Merci

Bonne soirée

 
Activité :
Messages : 14677
Inscription : 09/02/2005


OK ! mais autour de la mezzanine il y aura quoi, un cloisonnement ou des garde-corps ?
 
Activité :
Messages : 2
Inscription : 09/02/2019


Sur la mezzanine il y aura des gardes du corps au niveau de l'escalier et du vide devant. La cloison de la chambre tombera sur la poutre de 30x30
 
Activité :
Messages : 14677
Inscription : 09/02/2005


1) Nous sommes bien d'accord que la poutre de 300 x 300 en 6000 est totalement indépendante et n'a rien à voir avec la charpente du toit.
2) Concernant les solives, pas de problème pour des 80 x 150 avec des entraxes de 500 pour de l'OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm.
3) Poutre mezzanine en 4000 - Bois lamellé-collé GL24 de fabrication française certifié - section 135 x 270 - Réactions aux appuis 780 kg.
4) Poutre en C30 - Portée 6000 sur deux appuis - Charge concentrée de 780 kg à 2400 d'une extrémité + charge cloison - Réactions aux appuis 1830 coté mezzanine et 1670 coté vide - Flèche L/275 - Déformation entre 14 mm sous charge et 22 mm à terme.
C'est évidemment beaucoup, une telle poutre ne devrait pas dépasser L/400, cela va inévitablement entrainer des vibrations.
Il est possible de soulager cette poutre en annulant la charge concentrée de la poutre de mezzanine en plaçant un poteau juste avant son repos sur la poutre.
Ce poteau reprendrait les 780 kg à condition que le sol sur lequel il reposera est capable de reprendre cette charge.