Bonjour,

Dans le cas d'un mur à ossature bois avec plusieurs isolants photo (ci-dessous), je ne comprends pas pourquoi le pare vapeur est situé entre deux isolants et pas au droit de l'isolant le plus à l’intérieur...




merci d'avance

2 réponses

1-2 sur 2 réponses
1/1
1. Position pare vapeur il y a 4 ans

C'est une question de rentabilisation de l'espace "vide technique" formé par les tasseau qui soutiennent le support d'isolant. Plutôt que de le laisser 'vide' et seulement occupé par quelques câbles, on peut décider de le remplir d'isolant pour mieux isoler la maison encore.

Néanmoins, on admettra seulement en épaisseur 1/4 d'isolant supplémentaire à cet endroit sur 4/4 de l'isolation totale, pas davantage, sinon on créée effectivement un risque de condensation au droit du pare-vapeur.

2. Position pare vapeur il y a 4 ans

Je me permets de rectifier :
1) Le complément d'isolation n'est qu'un complément.
Il comporte des aléas dans la mesure où par endroits il est comprimé aux passage des gaines et appareillages.
2) Concernant le complément d'isolation, ce n'est pas 1/4 mais la règle des 1/3 et ces 1/3 ne concerne pas que l'isolant mais l'ensemble de la composition de la paroi.