Bonjour ,
Voici 2 ans et demi que j ai ma maison (construction neuve faite par un maitre d oeuvre)
Cela fait environ 1 ans et demi que je me plein de grincements
Ils sont venus plusieur fois sur place pour constatés et m'on dit que sa venait du placo ils ont changés le suspente [citation commerciale] au endroit ou il y avait des grincements pour des suspente plastiques. Et il on repri la charpente l annee derniere en remetant des entretoise car ils ne l avait pas fait a la construction.
Resutat sa grince toujour donc j ai ouvert mon plafond et je vous demande si vous pourriez verifier ma charpente

Je suis en toit terrasse non accessible avec un etage et les grincements se fond sur la partie haut

Donc c est une charpente Panne sapin 100x250 portée 6,88 m entraxe panne 78 cm fixé sur sabot h:20cm x 10cm fixé par 1 vis de chaque coté de la panne et 2 fixation de chaque coté du sabot sur la maçonnerie .

Et dessus un osb de 20 ou 22 on ne sais pas trop .

La partie de l etage fait donc 6,88m x 10,5 m

Merci

9 réponses

1-9 sur 9 réponses
1/1
1. Problémes de charpente il y a 5 ans

Faites un croquis en coupe de la composition complète de cette toiture avec dimensions et description des matériaux utilisés.
Lieu de cette construction et précisez à quels moments entendez-vous ces grincements, par exemple en cas de vent ou autres......
Je note donc qu'il s'agit d'une construction béton avec toiture plate sur charpente bois.

2. Problémes de charpente il y a 5 ans

panne sabot


voici le lien pour les photos

la construction est en vendée au chateau d'olonne

nous avons les grincements quand il y a du vent , il sont plus ou moins intensif selon la vitesse du vent.

Sur la photo on vois bien qu il y a q'une seul vis par coté de panne

L'étage de maçonnerie a maçonnerie fait 6.88m x 10.42m

oui c'est une construction en maçonnerie et charpente bois toit plat avec 2 a 3% de pente

merci

3. Problémes de charpente il y a 5 ans

Il faudrait me préciser où se trouve cette maison pour déterminer son exposition au vents.
Toutefois, je peux vous donner quelques pistes :
1) Mauvaise conception de cette toiture.
2) Solivage i,suffisant du point de vue dimensionnement
3) les entraxes de 780 ne permettent pas de poser et fixer les dalles OSB sur les solives
4) tous les trous du sabot doivent être cloués
5) Vous êtes situé dans une zone sous arrêté préfectoral pour les termites, il est probable que les bois et panneaux ne sont pas traités anti termite.

Je suis en expertise sur la Loire Atlantique pour quelque chose de similaire.
Fixations insuffisantes, petites rives des panneaux non fixées, en cas de vent fort, le vent passant au-dessus des acrotères crée une dépression de la toiture qui tend à se soulever, d'où les grincements.
De plus il faudra préciser un peu plus la composition du toit avec le type d'étanchéité et le type de pare-vapeur.
Il est inconcevable de régler le problème thermique par un isolant de 60mm.

4. Problémes de charpente il y a 5 ans

bonjour , voici un croquis de la maison et sont exposition plan

les grincements entendus proviennent des suspentes car elle suivent le mouvement des poutres et tirent sur les fourrures. Et le bruit est le plus concentré en milieu de portée, la ou il y a une cloison à peu prêt centrale.

pour la question de l'étanchéité c 'est une membrane PVC FLAGON SR épaisseur 1.2 mm ral 7012 fixée mécaniquement.
isolant panneau laine de roche épaisseur 60mm R=1.60²kw
le pare-vapeur polyéthylène 300µ

pour le problème thermique oui ils sont hors DTU , le maître d'oeuvre la avoué.

merci encore

5. Problémes de charpente il y a 5 ans

Je ne comprends pas bien, dans le domaine d'application, il n'y a pas la toiture chaude donc sur isolant ?
1.1 Principe
Les feuilles FLAGON SR - FLAGON SR/FR M2 sont armées d’une grille
polyester.
Elles sont destinées à réaliser l'étanchéité monocouche apparente des
toitures planes, inclinées ou courbes, toitures inaccessibles, toitures
techniques ou à zones techniques en travaux neufs ou travaux de
réfection.
Les éléments porteurs admis sont les suivants :
 Maçonnerie conforme aux normes NF P 10-203 (DTU 20.12),
NF P 84-204 (référence DTU 43.1) ;
 Dalles de béton cellulaire autoclavé armé conforme à leurs Avis
Techniques particuliers ;
 Tôles d’acier nervurées conformes à la norme NF DTU 43.3 P1 et
tôles d’acier nervurées conformes au CPT « Panneaux isolants non
porteurs supports d’étanchéité mise en oeuvre sur éléments porteurs
en TAN dont l’ouverture haute de nervure est supérieure à 70 mm »
approuvé par Groupe Spécialisé n° 5.2 le 18 avril 2005 (e-Cahier du
CSTB 3537_V2 de janvier 2009) ;
 Tôles d’acier nervurées avec caisson spécifique pour dissimuler les
fixations mécaniques de l’isolant thermique et du revêtement
d’étanchéité, leurs Avis Techniques ou Documents Techniques
d’Application (cf. paragraphe 3.33) ;
 Bois et panneaux à base de bois conforme à la norme NF DTU 43.4
ou à leurs Documents Techniques d’Application particuliers.
Les feuilles FLAGON SR, FLAGON SR/FR M2 (épaisseur 1,2 mm -
1,5 mm - 1,8 mm ou 2,0 mm) sont posées apparentes avec des fixations
mécaniques en lisière et/ou en lignes recouvertes par bandes de
pontages soudées. Des lignes de fixations complémentaires peuvent
être nécessaires pour obtention de la densité de fixations requise.

Où précisément cette construction est situé par rapport au littoral (adresse) c'est cela qui est important.
J'ai un cas semblable où le plafond des chambre se soulève de 15 à 20mm des têtes de cloisons à cette époque..........
Quelle est la marque et le modèle du PV ?

6. Problémes de charpente il y a 5 ans

oui il posé sur isolant, oui c'est un système toiture chaude je pense....

 Bois et panneaux à base de bois conforme à la norme NF DTU 43.4
ou à leurs Documents Techniques d’Application particuliers.
Les feuilles FLAGON SR, FLAGON SR/FR M2 (épaisseur 1,2 mm -
1,5 mm - 1,8 mm ou 2,0 mm) sont posées apparentes avec des fixations
mécaniques en lisière et/ou en lignes recouvertes par bandes de
pontages soudées. Des lignes de fixations complémentaires peuvent
être nécessaires pour obtention de la densité de fixations requise.





je vais essayé de contacté l'étancheur demain pour avoir des renseignements sur le système de pose et la marque et le modèle du pare vapeur .

vous recevez les messages privée?

je vous remets un croquis plus précis
coupe

7. Problémes de charpente il y a 5 ans

Oui, vous pouvez me contacter hors forum.
Non ! cette réalisation ne répond à rien de normatif
Il n'est pas envisageable d'avoir deux pare-vapeurs avec un isolant entre deux, il y aura nécessairement de la condensation sous le panneau.
Je connais très bien ce problème, nous venons de faire évacuer une maison qui n'a que deux ans à cause de moisissures très méchantes sous le panneau support.
Il faut me transmettre toutes les données techniques, y compris la provenance du bois, son humidité au moment de la pose de l'isolant et toutes les caractéristiques dimensionnelles de l'ensemble.
Il doit y avoir un plan d'exécution de l'entreprise.
Hors Forum communiquez-moi le non des différents intervenants.

8. Problémes de charpente il y a 5 ans

Vous avez une adresse mail? Je ne sais pas s il y a des plans d execution car le menuisier n a pas respecter la charpente qu avait préconisé le maitre d oeuvre.

9. Problémes de charpente il y a 5 ans

Vous trouverez sur mon blog

1-9 sur 9 réponses
1/1