bonjour,
je ne souhaite pas créer de polémique mais des pannes pour une portée de 5 m en normandie
en 6,5 x 16,5, c'est du délir................
avec les charges de vents + la couverture en tuile plate petit format ça passe pas du tout.
en tous cas je n'irai pas en dessous problème à coup sûr...
je te propose plutôt un 10 x 25 en sapin de pays traité, 1 faîtage + 1 panne intermédiaire à dévers (d'équerre à la pente) en milieu de rampant soit un entraxe de 1,42 m environ à 45 ° de pente, pour les chevrons 6 x 8 tous les 50 cm c'est ok et la volige, tu fais comme tu le souhaite mais la volige n'est pas indispensable. par contre il faut soigner les fixations de la sablière sur le mur car tu as des charges de vent importantes.