On calcule les solives, selon la portée et la charge, on détermine la section et l'entraxe, ensuite on optimise l'entraxe en fonction des dalles.
Les longueurs de dalles que je donne sont les plus courantes, mais attention en dalles autorisées en plancher porteur. Il est évident qu'il y a d'autres formats mais souvent pas utilisable en plancher porteur.
Je rappelle que tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
Pour milieu humide, classe de service 2 – NF EN 312 P5 (ou CTBH) pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 3 ou 4 pour les OSB.
Ensuite, avant d'aménager des combles en pièces habitable il faudrait mieux vérifier si le solivage est suffisant. Pour répondre à votre dernière question, pour du 63 x 175 les entraxes maxi sont :
Portée 3000 = 513 – 3500 = 350 – 4000 = 240 et 5000 il faut oublier, mais vous avez toutes les explication dans mon blog, ainsi que les abaques, il faut juste prendre le temps de le lire.
|