Le sous dimensionnement de solives (c'est le cas ici) occasionne une certaine souplesse générale, mais en principe pas localisée.
Je pense plutôt à une mauvaise mise en œuvre des dalles, dont les petites rives ne reposent sans doute pas sur les solives.
Cet assemblage forme un "H" majuscule avec les rives longitudinales et est un point faible, qui lui, est localisé. (-20 à 25% de résistance en moins)
Cet affaiblissement localisé s'accentue avec le temps, proportionnellement avec la qualité des dalles.
Il ne faut surtout pas placer des petites calles, car elles occasionnent un point de cisaillement encore plus préjudiciable.
Selon ce cas, on peu placer des entretoises, mais …………… c'est vraiment au cas par cas.
|