09 févr. 2010 à 18:08
|
Boisphile
Activité :
Messages : 7695
|
|
En calcul traditionnel, c'est-à-dire aux CB71, les solives se calculent avec une flèche maxi de 1/400 mais…….. et oui, parce qu'il y a toujours un "mais".
Il y a la théorie, les normes et DTU dont je rappelle une fois de plus qu'ils sont des minimums à respecter, et il y a la pratique.
Il est évident que si vous calculez une solive de 4m50 au 1/400 vous n'aurez guère de problème, mais si vous en calculez une de 6 mètres toujours au 1/400, non seulement vous ferez la pompe au milieu, mais en plus vous accrocherez la fréquence vibratoire de 8Hz qui va vous pourrir la vie pendant des années.
C'est pour cela que pour 6 mètres par exemple, il faut mieux s'approcher des 1/480 – 500
En tout cas 1/200 en CB ce n'est pas bon du tout.
Aux EC5 les critères ne sont pas les mêmes, les valeurs à prendre en compte non plus, la répartition des charges permanentes et temporaire non plus, le fluage non plus, les durée de charges non plus, bref ! au final c'est beaucoup plus compliqué et surtout plus long et à peu de chose prêt on arrive au même résultat, avec peut-être un léger avantage aux CB, du au calcul de déformation sous charge concentrée de 200kg en EC5. Et comme il n'y a as de pathologies connues en calculs CB, alors ……………
|
|
|
|
|