04 févr. 2010 à 20:02
|
Boisphile
Activité :
Messages : 7784
|
Re: aménagement de comble améngeable
|
|
|
Ne nous énervons pas !! C'est vrai qu'à priori ce n'est pas gagné, mais bon ! Il faut vérifier.
Première chose obligatoire et sans concession : Demander par lettre R avec AR la note de calcul du fabricant de fermettes qui a été remise obligatoirement au charpentier poseur avec le plan de pose.
Cela en premier lieu pour vous garantir puisque vous allez prendre à votre compte toutes les responsabilités et surtout pour contrôler quelles sont les charges qui ont été prises en compte.
Sachez aussi de des combles aménageables ne sont pas obligatoirement habitables, il y a là une subtilité de langage qui vous échappe peut-être mais qui a son importance.
Pour faire une petite vérification rapide, juste pour voir si on est dans la plaque ou non, il faut donner la longueur totale de la fermette, de pointe à pointe, confirmer la distance entre appuis de 8 mètres et donner la distance entre les jambettes verticales qui relient l'entrait (horizontal bas) aux arbalétriers (obliques en rampant) Pour info, la pente, le lieu et le type de couverture.
Vérifiez également l'épaisseur des bois car 33 me semble quand même un peu short, ce serait plutôt 35 ou 36.
Avec ces éléments, on pourra vous en dire un peu plus, les conclusions hâtives sans vérif ne sont que littérature.
|
|
|
|
|