09 févr. 2010 à 17:54
|
Boisphile
Activité :
Messages : 7784
|
Re: aménagement de comble améngeable
|
|
|
Leduc, oui, sans doute mr.Gracet, ils ont toute ma confiance. Le problème est de savoir si ce sont eux qui ont calculé ou s'ils ont reçu les éléments d'hypothèse par le constructeur.
De plus, 150 kg /m² c'est la charge d'exploitation et rien que cela, c'est-à-dire le fonctionnement du plancher.
20% soit 30 kg sont comptés en permanent et symbolise le mobilier statique et 80% soit 120 sont comptés en temporaires et symbolise les personnes qui se baladent dessus.
Mais ensuite, il y a toutes les autres charges permanentes :
En toiture, les surcharges climatiques, (35) neige et vent, la couverture (45), l'isolation sous rampant (5), le plafond sous rampant (12).
En horizontal il y a : Le plafond sous fermettes,(12) l'isolation (6), le lambourdage (4), le plancher (15), les cloisons,(40) les revêtements de sol (10).
Additionnez vous-même et cela répondra à une partie de vos questions.
De plus, il faut bien comprendre que dans une fermette, tout travaille ensemble, les effets du vent sur la couverture, le poids des matériaux, le plancher, rien ne peut être dissocié. Un entrait ne travaille pas que dans sa partie habitable, il travaille un peu comme une solive sur 4 appuis dont deux sont les jambettes, qui transmettent une partie des charges de plancher aux arbalétriers qui du coup doivent être renforcés (dans votre cas c'est OK)
Cela étant, je vous ai bien précisé que je faisait une vérif rapide et le résultat n'est effectivement pas encourageant, mais j'ai bien précisé que seule la note de calculs qui prend tout en compte, sera la preuve de l'habitabilité ou non, en fonction des charges qui auront été prises en compte.
|
|
|
|
|