Bonjour,

Dans le cadre d'une rénovation de ma maison et en "auto-rénovation", je suis amené à dimensionné un solivage. Le plancher existant est bien trop faible en section et ne supportera pas l'aménagement de l'étage. Je le remplace complétement

J'ai une incohérence dans l'ordre de grandeur du calcul de ma flèche réel. ( voir détail du calcul dessous)


Déjà le plan du projet avec le solivage :


Ensuite le calcul :

 

1/ Calcul des charges et hypothèse :

Destination des pièces au R+1 : ( 2 chambres, et une salle de bain)

Appuis des solives ( 50mm de chaque côté ) encastré dans mur en pierre (largeur 50cm),

Charge occupation = 150kg/m²

OSB3 15mm = 8.5kg/m²

Parquet flotant = 7.5kg/m²

Isolation laine de verre : 3kg/m²

Faux plafond BA 13 + rail = 11kg /m²

Cloison étage et divers = 70kg/m²

 

TOTAL : 250kg/m²

 

2/ calcul de la flèche maximum :

 

Fmax = L / 400 = 4.8 / 400  = 1.2cm

 

3/ Calcul de la charge reprise  ( entraxe 50cm)

Surface reprise = 4.8 x 0.5 = 2.4m²

Charge reprise = 2.4x250 = 600kg

 

3/ Calcul du moment d’inertie (Estimation section solive = 75 x 225 )

 

I = (Bh3) /12 = ( 0.075 * 0.2253 ) / 12 = 0.00007119 = 7.2 x 10-5

 

4/ Module de YOUNG pour sapin = 11 x 109pa


5/ Calcul de la flèche réel :

 

F = (5PL3) / 384EI

F= (5x600x4.83)/(384 x 11x109 x 7.2x10-5)

F = 1.1mm


 
Activité :
Messages : 14731
Inscription : 09/02/2005


Merci de faire simple et surtout de faire le ménage dans votre demande.
 
Activité :
Messages : 2
Inscription : 06/01/2019


Je modifie tous ça, visiblement c'est un bug depuis l"éditeur de message sur smartphone
 
Activité :
Messages : 14731
Inscription : 09/02/2005


Selon VOS hypothèses :
Portée 4800 - Entraxes 500 - section 75 x 225 - Charges permanentes 130 kg/m² et temporaires moyen terme 120 kg/ m² - Calculs EC5 en Classe de service 2 - Coefficient de fluage 1.8 - Bois 14% .
Résultats : Flèche relative L/256 - Déformation 12mm et 19mm après fluage.

Deux possibilités :
1) Soit vous conservez l'hypothèse d'entraxes de 500 et il faudra passer en LVL de 75 x 220
2) Soit vous conservez l'utilisation de BM 75 x 225 et il faudra réduire les entraxes à 417 pour F= L/302 et déformations 10 à 16 mm ou pour une meilleure rigidité passer à 357 pour F=
L/348 et déformations 9 à 14 mm.
Dans tous les cas l'OSB 15mm ne convient pas au profit de 18mm et je peux même vous préciser que la révision du DTU 51-3 fera passer en 22mm à cause de la charge concentrée de 200 kg.
Évidemment petites rives supportées et fixées sur le solives, assemblage collés et fixations conventionnelles.