Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Poutre abimée

Poutre abimée

il y a 6 ans

Bonjour à tous,
Nous venons d'acheter une maison de ville et durant les travaux nous avons découvert une poutre en chêne abimée (voir photos) dont voici les caractéristiques :
- longueur : 270cm
- largeur : 18 x 18 cm
- largeur extrémité abimée : 10cm

D'un côté (celui qui est abimé) la poutre en encastré dans le mur et de l'autre elle est prise dans un IPN. Le solivage est encastré dans la poutre et fait 15x15cm avec 35cm d'entraxe. D'un côté de la poutre les solives font 230cm alors que de l'autre elles ne sont que 75cm. Je précise aussi qu'au dessus il y a une chambre.

Nous avons fait venir trois artisans qui n'ont pas la même analyse de la situation :
- le premier nous dit que seule l'obier est atteint et qu'il n'est pas nécessaire de renforcer.
- le second nous a conseillé de remplacer la poutre ou de mettre une poutre lamellé en renfort.
- le troisième nous propose de faire un renfort en diagonale qui serait repris dans le mur.

Pensez-vous qu'un renforcement soit nécessaire ? Et si oui, quelle solution est la plus adéquate ?

D'avance, merci pour votre aide, et merci d'avoir lu ce post un peu long jusqu'au bout.

1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. Poutre abimée il y a 6 ans

La poutre est en Chêne sec de portée 2700, avec une bande de chargement de 1525 et une section estimée de 180 x 80.
Selon ces hypothèses, las résultats sont :
Flèche sous charge L/ 360 - Taux de flexion  56% - Taux de cisaillement 40%.
Donc tel quel, le premier artisan serait dans le vrai et las autres veulent gagner des sous sur votre dos.
Vérifiez bien l'état du bois aux appuis.

1-1 sur 1 réponse