« Précédent  Retour à la liste des sujets Suivant »

Poutre porté/section 131 1 J'aime

 
Activité :
Messages : 1
Inscription : 17/10/2018


Bonjour,

Je souhaite ouvrir un mur porteur pour le remplacer par une poutre en lamellé collé.

Voici les plans du rdc et premier étage.


Est ce possible?
Quel section dois je utiliser?
Dois je mettre une seule poutre avec un appuis intermédiaire ou bien 2 poutres?
Puis je laisser un pan de mur pour l’appuie ou dois je mettre un poteau (quel section?)
Et enfin cela a t-il un impact sur les fondations?

Je vous remercie pour toutes réponses que vous pourriez m'apporter.
Sophie
 
Activité :
Messages : 14516
Inscription : 09/02/2005


Tout est possible !!!
Mais quand même, si l'on ne parle que de la poutre de 5040 avec une bande de chargement de 3500, il faudrait une poutre en lamellé-collé GL 24 de fabrication française et de section 135 x 450mm pour un poids de 155 kg avec des réactions aux appuis de 2415 kg, ce qui nécessiterait un renfort de la maçonnerie et cela dans l'hypothèse que le sol et sous-sol l'accepte.