Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Section d'une panne reprenant plusieurs chevrons

Section d'une panne reprenant plusieurs chevrons

il y a 8 ans

Bonjour a tous

Alors voila, je suis en construction d'une extension de maison en MOB.
Pour les murs pas de problème. Pour la toiture 90% du dimensionnement est fait, MAIS le calcul de la section d'une panne est devenue un casse tête.
Ma toiture est en L mono-pente avec 3 pentes différentes (minimal 5%) 200Dan/m²
 

Le problème est le dimensionnement de cette panne:



Pourriez vous m'indiquer la marche a suivre pour calculer la section de cette panne car la je bloque...
Merci de votre aide
cordialement

8 réponses

1-8 sur 8 réponses
1/1
1. Section d'une panne reprenant plusieurs chevrons il y a 8 ans

et voici le projet


2. Section d'une panne reprenant plusieurs chevrons il y a 8 ans

Petit up ??
personne pour m'aider??

3. Section d'une panne reprenant plusieurs chevrons il y a 8 ans

Puisque vous savez calculer les chevrons, vous obtenez donc leurs réactions d'appuis, que vous appliquez comme charge concentrée à chaque point d'assemblage. Vous ajouter la demi charge de l'entraxe avec le faux arba milieu en prenant une moyenne.

4. Section d'une panne reprenant plusieurs chevrons il y a 8 ans

Merci Boisphile pour votre réponse

Si j'ai bien compris chaque chevron apporte une charge concentré sur la panne. doit on prendre la charge total du chevron ou la moitié ? (car 2 apuis )
Pour la charge sur le faux arba milieu OK

Si je récapitule charge sur le faux arba milieu : 550dan
Charges concentré ajouté : 1284
total 1834dan
1834 dan c'est beaucoup non?? je crains que ma panne soit énorme pouvez vous confirmé mes calcul?
Charge concentré ou charge répartie cela a t'il une influence sur la section de la panne?
Le fait également que les charges concentrées n’exercent pas la même force sur la panne a t'il une incidence sur le dimenssionnement de celle-ci?

Merci de l'aide que vous m'aporter
Cordialement

5. Section d'une panne reprenant plusieurs chevrons il y a 8 ans

Je ne peux rien confirmer dans la mesure où je n'ai aucune information sur votre toiture, le lieu d'implantation et les charges rapportées.

6. Section d'une panne reprenant plusieurs chevrons il y a 8 ans

Bonjour Boisphile

Voici le topo sur notre maison
département 53 altitude 33m charge neige 36 Dan/m²
couverture bac acier joint debout avec voligeage charge 25 Dan/m²
Plafond en ba13 support en bois + gaine technique charge 25 Dan/m²
Charge d'isolant 5 Dan/m²
Charge au vent 25 Dan/m²
Charge d'entretien 85 Dan/m²
TOTAL 201 Dan/m²
Pente mini 5%

Entraxe des solives =60cm
Longueur max entre 2 appuis pour solive =  350cm
Un chevron porte donc 2.1m² entre 2 apuis soit 422 Dan
Suivant abaque chevrons de taille 5*20 OK

Pour la force appliqué ponctuellement sur la panne j'ai fait la même démarche ce qui me donne les résultats noté plus haut sur le plan.

J’espère avoir été complet et merci de votre aide
Cordialement

7. Section d'une panne reprenant plusieurs chevrons il y a 8 ans

A et au fait
Joyeuses pâques
vives les cloches et les lapins :-)
Bon week-end a tous !!!!

8. Section d'une panne reprenant plusieurs chevrons il y a 8 ans

Ce n'est pas tout à fait comme cela que l'on calcule ………… mais bon !!!

Vous n'avez pas donné les débords de toit et n'avez sans doute pas pris en compte les efforts de soulèvement.

La charge de sécurité est de 100kg, mais se calcule comme étant une charge concentré et non une charge uniformément répartie.

Je pense que les 50 x 200 devraient passer mais cela mérite vérification.

De plus, le bac acier se pose parallèle au rampant et il faudra donc, contrairement au zinc, cuivre ou Inox des contre-chevrons pour le fixer. De plus il faudra aussi prévoir l'évacuation des condensats par un pare-pluie.

1-8 sur 8 réponses
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer