Bonjour,
Quelle entraxe et quelle section de panne (ou autre terme en fonction des régions) choisir pour un plancher bois dont la portée est de 4 mètres. Il s'agit par la suite d'aménager l 'étage de la maison. Autre précision, les murs sont montés en brique G7 et le solivage du plancher tombe pour moitié dans la brique creuse et pour moitié dans le chaïnage.
Merci et à bientôt
Bonjour 1199 ?xml:namespace>
Les appellations n'on rien de régional, les pannes sont pour la couverture, pour les plancher, ce sont des solives, même si ce sont les mêmes bois !
Portée4 mètres Solives de section 75 x 225 mm posées avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur, ?xml:namespace>
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
Pour milieu humide, classe de service 2 NF EN 312 P5 (ou CTBH) pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 3 ou 4 pour les OSB.
Pour les détails de mise en uvre, reportez-vous à mon blog :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html Planchers
Pour la fixation, soit vous gagnez en hauteur et fixez les solives avec des étriers dans le chaînage, soit vous perdez un peu de hauteur et vous les scellez dans la brique. Je pense qu'il eut été judicieux d'y penser avant !!!
Boisphilement votre