Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
dimension panne

dimension panne

il y a 16 ans

bonjour, je souhaite monter un garage. La longueur des pannes sera de 6 mètres. Quelle doit être la dimension et l'écartement entre elles. La construction a lieu dans l'yonne à 400m d'altitude et la couverture sera composée de chevrons, lattes et tuiles mécaniques. Merci d'avance. Cordialement.

4 réponses

1-4 sur 4 réponses
1/1
1. dimension panne il y a 16 ans

petit oubli, la pente est de 40°

2. dimension panne il y a 16 ans

Bonjour

La portée de 6m est pénalisante  , à la limite du réalisable.

Poids de toiture charpente évalué à 55kgm²....., pannes posées d'aplomb, entr'axes mesuré selon versant

-Entr'axes de pannes 1,25m : section 15x27 ou 10x30cm

-Entr'axes de pannes 1,00m : section 15x25 ou 10x28

Cordialement

3. dimension panne il y a 16 ans

merci beaucoup Daniel pour ta réponse. Cordialement. Arnaud.

4. dimension panne il y a 16 ans

rebonjour, si 6m n'est pas réalisable, pouvez-vous me dire quelle longueur maximale peut faire une panne (pente 40°, tuiles mécaniques et 400m d'altitude)? Merci. Cordialement.