Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Modification de fermette en W

Modification de fermette en W

il y a 9 ans

Bonjour à tous,

Je désire modifier ou faire modifier mes fermette en W pour pouvoir bénéficier d'espace supplémentaire dans mes combles en conservant la maximum d'espace au niveau du faitage.

Voici mes cotes :

- les solives sont espacées tout les 90 cm en section de 95*35
- la distance entre les sablières est de 7.60 m
- la pente du toit est de 30° et 57.63%
- les arbalétriers on une longueur de 4.39 m
- la hauteur du faitage est de 2.19 m
- la largeur de la maison est de 6.49 m
- la toiture est recouverte de tuile TMB sur 14 rangées et 23 tuiles par rangée.
- l'ossature du W est en section de 70*35

Je possède tous les plans à l'échelle en cas de besoin.
Apparemment la modification est réalisable puisque déjà réaliser dans mon lotissement, il y a 30 ans, en conservant une hauteur au faitage de 1.80 à 1.90 m.
Pour l'instant j'ai déjà des propositions mais la hauteur ne me convient pas et j'ai un doute sur la réalisation.

Merci d'avance pour vos conseilles.

Miki

1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. Modification de fermette en W il y a 9 ans

C'est une question qui revient régulièrement sur le Forum (que je vous engage à consulter sur le sujet) et qui nécessite à chaque fois de mettre en garde les personnes qui souhaitent le réaliser.

La transformation de fermettes en "W" en fermettes en "A" est une opération très technique donc très délicate qui nécessite de faire appel à de vrais spécialistes doté d'un BE intégré ou travaillant avec un BE. Peu d'entreprises sont en mesure de le réaliser dans de bonnes conditions. Par contre vous en trouverez facilement 10 qui diront être des spécialistes.

Lisez ceci attentivement : http://boisphile.over-blog.com/categorie-895720.html

 

Et voici ce qu'en dit l'Agence Qualité Construction qui regroupe 37 organisations professionnelles de la construction autour d'une même mission : prévenir les désordres dans le bâtiment et améliorer la qualité de la construction.

Combles perdus :

Les risques d’une transformation 

> LE CONSTAT

Rendre habitables des combles perdus représente une intervention lourde et à haut risque.

Ces travaux peuvent entraîner des déformations des charpentes, des couvertures, des planchers créés, des cloisons du rez-de-chaussée,...

Ces désordres sont généralement graves et peuvent aller jusqu'à l'effondrement des planchers créés et des charpentes modifiées.

> LE DIAGNOSTIC DES DÉSORDRES 

Les désordres ont pour cause l'ignorance des contraintes nouvelles qui résultent de la modification des hypothèses de calcul d'origine, ainsi que de défauts variés de mise en œuvre.

Défauts de renforcement

> Des éléments porteurs :

Les fermettes industrielles sont reliées entre elles par des entretoises, des contreventements et des barres anti-flambement qui assurent la stabilité de l'ensemble

Pour rendre habitables ces combles perdus, il faut supprimer toutes les barres encombrant le volume central et créer un plancher porteur.

La suppression des barres en volume central avant renforcement des fermettes provoquera leur ruine, sinon de graves déformations généralement impossibles à reprendre ultérieurement. Certaines barres raidissent notamment l'arbalétrier. Avant de les supprimer, il faut renforcer les arbalétriers existants au risque de les voir fléchir

> Aux points singuliers :

Des précautions doivent également être prises lors de la création des trémies nécessaires à l'escalier d'accès aux combles, aux lucarnes ou aux fenêtres de toit. Pour les réaliser, il est nécessaire de sectionner l'entrait ou l'arbalétrier d'une fermette existante.

Des chevêtres nouveaux reportent alors les charges sur les deux fermettes voisines. Celles-ci risquent de s'affaisser si elles ne sont pas suffisamment renforcées.

Malfaçons diverses :

• Les assemblages : tiges filetées passant dans des percements trop grands, clous et vis en nombre insuffisant, trop courts ou mal implantés (trop près du bord), etc. Le jeu ainsi provoqué dans les assemblages risque d'entraîner des déformations de structures qui s'additionnent aux déformations existantes des fermettes.

• La fixation des poutres longitudinales sans pénétration dans les pignons maçonnés est aussi particulièrement risquée.

• Des nouvelles solives sous-dimensionnées ou non-entretoisées. Le nouveau plancher risque alors de s'affaisser. Ce risque existe également si les solives sont en appui sur des éléments déformables comme une poutre longitudinale mal conçue ou mal réalisée, par exemple.

L'affaissement du plancher peut entraîner des fissurations et même l'effondrement du plafond sous-jacent, le flambement et la fissuration des cloisons de l'étage inférieur, la fissuration des cloisons des combles,… Les pignons maçonnés en parpaings creux peuvent aussi se fissurer par traction.

> LES POINTS SENSIBLES 

• La conception.

La transformation d'une charpente nécessite une très bonne connaissance des structures et des charpentes. Elle exige de vérifier par le calcul tous les points-clés.

• Les assemblages sont fortement sollicités.

Leur faiblesse entraîne la fragilisation de toute la charpente.

• La qualité des bois doit garantir leur tenue

> LES CONSEILS DE PREVENTION

 • Le phasage des travaux doit permettre de préserver la stabilité de l'ouvrage à chaque instant du chantier. Par exemple, il ne faut pas supprimer les contreventements d'origine avant d'avoir mis en place les nouveaux ou, le cas échéant, des contreventements provisoires ;

• Porter une attention toute particulière au déroulement des travaux.

 

1-1 sur 1 réponse
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer