renfort panne faitière 6 M

Publié par xaetva il y a 6 ans

Bonjour,
je souhaiterais effectuer le renfort d’une panne faitière de 6 M pour enlever une des deux contre-fiches qui me gène afin d'aménager les combles habitables.
L’idée est de doubler la panne faitière avec un madrier de 75*225 puis après d’enlever la contre-fiche.

Un madrier de 75*225 est-il suffisant? ou faut-il prévoir une section plus forte comme un 100*300?

Merci pour vos réponses

Xavier

description toit:
6 m avec deux pans de 5,10 m de long soit environ 30 m2 chacun
3 pannes ( Une faitiere et deux autres de part et d’autre de 60*160 avec espacement de 2,20m)
chevrons 60*70 espacé de 400
liteaux
tuile mécanique:
4 tuiles 0,40*0,67 = 0,268 m2 3,2 kg par tuile soit 13 kg pour 0,268 M2 soit environ 48 kg/m2

Publié par xaetva il y a 6 ans

Bonjour,

Après avoir lu quelques posts sur ce blog, il semblerait qu'une section de 100*300 soit plus adaptée au vue de la portée. Qu'en pensez-vous?

Merci

Xavier