Bonjour,
j'aimerais avoir votre avis sur le dimensionnement d'une panne qui doit venir renforcer ma toiture.
Actuellement, un fer en C (ou plutôt deux fers liaisonnés par 4 boulons) double une panne en très mauvais état (complètement bouffée par des insectes en tout genre).
Je voulais savoir si je pouvais remplacer cette poutre bouffée par une poutre ancienne de 250*250 (à la plus petite section, elle monte jusqu'à 250*300) a priori en chataignier.
Les caractéristiques:
- 4.7m de portée
- doit soutenir une toiture en tuiles mécaniques + le litelage + la volige et les chevrons et éventuellement un lambris (non existant aujourd'*** mais potentiellement réalisé pour caché la volige fatiguée) - surface de toiture: 20m² (5*4)
- trois pannes soutiennent cette toiture.
La maison se situe à 250m d'altitude en zone B.
Un premier calcul me donne environ 1079kg de charge répartie (sans le lambris).
Mon problème: je n'ai pas trouvé d’abaque traitant de poutres carrés!
A priori, une poutre 10*280 conviendrait (sans le lambris) mais quid d'une poutre carrée?
Merci par avance des informations que vous pourriez m'apporter.
Dimmensionement panne toiture
Publié par Ghis72 il y a 3 ans
Publié par Ghis72 il y a 3 ans
voilà les précisions demandées:
- 10km au sud de lyon, près du rhône
- la toiture est à 16°
- tuile sainte foy delta 10 (40kg/m²)
- pas d'isolant, c'est un préau
- bande de chargement = 2m (surface=10m2).
A la réflexion, si un jour je veux fermer ce préau, je pourrais aussi faire le calcul avec une isolation laine de bois (55kg/m3 soit, 16.5kg/m² en 300mm) + placo (ou lambris)...
merci par avance de vos réponses.
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser
Ce site web utilise des cookies pour faciliter votre navigation. Plus d'info.
Pour répondre, il faut connaître le lieu précis, la pente du toit, le type de tuiles et isolants et la largeur de la bande de chargement de cette panne.