Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
section panne

section panne

il y a 13 ans

bonjour,
autoconstructeur sur rénovation lourde, j'ai fait appel à un artisan charpentier. La charpente est faite. Or, en surfant sur le web et notamment sur votre site, j'ai l'impression que certaines pannes ont une section un peu limite:
section 10/25 en bois massif sapin d'auvergne pose déversée, portée 5,5m, charge (bois, couverture, sous-face, neige et vent), j'arrive à 140daN/m2 ( selon un mode de calcul référencé dans une des discussions du forum)
le charpentier (ancien compagnon et barbu à souhait), balaie mes interrogations d'un revers de main de connaisseur, me signifiant: pas de problème.
Qu'en pensez-vous et quelles seraient les solutions (les pârties combles aménagées ne sont pas encore faites et la charpente est nue)?
Merci de votre attention et bonne journée.

1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. section panne il y a 13 ans

Comme on ne connaît ni la pente, ni les entraxes, ni le lieu, ni l'altitude, ni la part de charges temporaires dans votre calcul, on ne peut pas vous répondre ……………………

1-1 sur 1 réponse
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer