Calcul section de panne et entraxe Savoie 900m

Publié par Sebsavoie il y a 2 ans


Bonjour,

Pourriez-vous me montrer comment calculer la section et l'entraxe des pannes d'une toiture en deux parties avec les caractéristiques ci-dessous :

Toiture 1 :
Portée : 6m50
rampant max : 7m

Toiture 2 :
Portée : 4m50
rampant max : 4,5m

Pente 40%
Situation Savoie à 900 m d'altitude
Couverture bac acier

Merci d'avance

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 2 ans

Il n'y a QUE du bac acier ?
Simple ou double peau ?

Publié par Sebsavoie il y a 2 ans

Bonsoir,
La toiture sera traditionnelle pour une maison individuelle avec charpente en bois et bac acier pour la couverture.

Extérieur
Bac acier
Latte
Isolant 30cm (laine de bois ou ouate de cellulose)
Pare vapeur
Lattes
Chevron
Intérieur

Merci par avance

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 2 ans

bac simple ou double peau ?
Plafond ?
Comment prévoyez-vous la pose du film de sous toiture ?

Publié par quentinbis il y a 2 ans

un bac acier : simple peau,

sinon ca s'appelle un panneau sandwich.
(par contre un bac acier existe dans plusieurs epaisseur, ce qui influe sur le poids : couramment 0.66 et 0.75mm)

Commentez

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser

Quelles sections et entraxe pour des pannes ?

Publié par Thomas85

5 réponses
2123 vues
0 like

Calcul de section de pannes

Publié par boisdarbre

3 réponses
2172 vues
0 like

calcul section de pannes

Publié par loindubruit

3 réponses
2279 vues
0 like

calcul de section de panne

Publié par gerald34

4 réponses
1602 vues
0 like

calcul section pannes

Publié par ptitclou

5 réponses
1642 vues
0 like