Bonjour, je me présente Arnaud 31 ans, propriétaire d'une maison sur Eragny sur Oise (95) altitude 50m.
Nous allons commencer un agrandissement de notre pavillon réalisé par un maçon, hormis la toiture toit plat (non accessible).
Mon beau père étant charpentier a la retraite, la partie charpente et étanchéité , seras réalisé par lui même.
- Support d'étanchéité sera en bac acier (spécial toit plat).
- Une couche d'isolant polyuréthane ep120mm (R:5.2).
- Une couche d'isolant laine de roche "Rock UP C soudable" (R:1.4) croisé sur le polyuréthane.
- Sous couche d'étanchéité bitumeuse.
- Revêtement bitume décoratif.
Sur ce toit plat, sera installé un VELUX CFP 120x120 (spécial toit plat) de 60kg.
coté interieur: plafond en BA13 avec 80mm de laine verre.
L'extension mesurera 10m de long, sur 4m de large d'un coté et 1m40 de l'autre (voir plan).
La descente d'eau pluviale du toit en pente, ce déversera sur la droite du toit plat, pour rejoindre une évacuation commune.
Mon beau père est parti sur un madrier de 75x175 tout les 50cm mais je voulais avoir votre avis, car cela me parais faible.
Pouvez vous m'aiguiller sur l'entraxe des solives ainsi que la section?
Pou info l'agrandissement est la zone en rouge.
Merci à vous.
Section solivage et entraxe toit plat
Publié par nono95610 il y a 2 ans
Publié par nono95610 il y a 2 ans
bonjour,
Oui il s'agit bien de la partie 2145x1430 a droite du plan.
Je pense partir sur la même section de solive partout.
pas de souci pour doubler la section au niveau du vélux.
pour la fixation, je part sur des sabots a fixer sur le chainage béton, et des sabot 45° pour la facade avec un angle.
Voici les poids au m2 des materiaux:
Bac acier:6.84 kg/m²
Cumul des deux isolants:4.8 kg/m2
Première couche étanchéité: 4,16 kg/m2
Deuxième couche étanchéité: 6,14kg/m2
Vélux CFP 120x120: 60kg
Soit 22 kg/m2 hors vélux
je remets les plans en plus grand format.
Merci pour votre aide.

Publié par Boisphile il y a 2 ans

Publié par Boisphile il y a 2 ans
Vous voulez dire que les bacs sont fixés directement sur les solives et que ces solives sont posée de telle sorte qu'elles créent la pente ?
Publié par nono95610 il y a 2 ans
oui tout a fait, pente de 1 a 2%.

Publié par Boisphile il y a 2 ans
Publié par nono95610 il y a 2 ans
Merci Boisphile.
Si jamais je doit intervenir sur le toit, il y'auras pas trop de flexion ?
Et niveau entraxe, tu me préconise combien en entraxe?

Publié par Boisphile il y a 2 ans
Publié par nono95610 il y a 2 ans
Merci beaucoup boisphile.
Ce site web utilise des cookies pour faciliter votre navigation. Plus d'info.