Calcul de charpente

Publié par EricGMD il y a 13 ans

Je souhaire faire réaliser une charpente (toit pour abri voiture) comme suit :

Surface 6 m x 3 m . Pente 17.%

Couverture PST + vieilles tuiles (Sud de la France)

Mon maçon me propose des chevrons de 7x7 sur des portées de 3.m espacés de 0.65 m

Compte-tenu du poids (PST+vieilles Tuiles), cela me paraît faible (notamment en cas de chute de neige)

Des chevrons 7x10 (au moins) ne sont-ils pas préférables ?

Merci pour votre réponse.

EricGMD

Publié par DanielW il y a 13 ans

Bonjour

Oui c'est faible !

Pour poser de la PST , l'entr'axes des pannes est égal à la longueur de plaque (1,10m ou 1,65m ou 2,20m) moins 20cm  , sans jamais exceder 1,45m .

Si je considére 55 kg/m² de poids de toiture  +  une surcharge de neige evaluée pour un cas courant de plaine à 55kg/m² , il faut des pannes  de section minimale :

- 63x150 pour les entr'axes de 90cm et de 1,00m

- 63x 175 pour l'entr'axes de 1,45m 

Cordialement

Commentez

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser

Calcul Charpente

Publié par gregP

5 réponses
2546 vues
0 like

calcul charpente

Publié par Frederic67

0 réponse
2540 vues
0 like

calcul charpente

Publié par FranckFy

1 réponse
1245 vues
0 like

calcul de charpente

Publié par lebleu

3 réponses
1606 vues
0 like

Calcul charpente

Publié par DimX

7 réponses
1953 vues
0 like