Je souhaire faire réaliser une charpente (toit pour abri voiture) comme suit :

Surface 6 m x 3 m . Pente 17.%

Couverture PST + vieilles tuiles (Sud de la France)

Mon maçon me propose des chevrons de 7x7 sur des portées de 3.m espacés de 0.65 m

Compte-tenu du poids (PST+vieilles Tuiles), cela me paraît faible (notamment en cas de chute de neige)

Des chevrons 7x10 (au moins) ne sont-ils pas préférables ?

Merci pour votre réponse.

EricGMD

Publié par DanielW il y a 13 ans

Bonjour

Oui c'est faible !

Pour poser de la PST , l'entr'axes des pannes est égal à la longueur de plaque (1,10m ou 1,65m ou 2,20m) moins 20cm  , sans jamais exceder 1,45m .

Si je considére 55 kg/m² de poids de toiture  +  une surcharge de neige evaluée pour un cas courant de plaine à 55kg/m² , il faut des pannes  de section minimale :

- 63x150 pour les entr'axes de 90cm et de 1,00m

- 63x 175 pour l'entr'axes de 1,45m 

Cordialement