CALCUL PANNES

Publié par osannah il y a 3 ans

Bonjour à tous
j'ai vu que ce sujet récurrent était souvent traité par certains spécialistes de ce forum, alors je vous présente ma problématique de dimensionnement de pannes :

- reprise d'un coté sur une ferme par sabots métalliques, de l'autre encastrés dans mur pignon
- distance de la ferme au mur pignon : 5 m
- espacement entre pannes : 1.30 m ( ce qui fait une bande de chargement de 6.5m2, c'est exact ? )
- pannes intermédiaires en devers
- toit tuiles gr13 pente 36%
- 49230 TILLIERES ( limite loire atlantique / maine et loire )

Je suis sûr de passer en 10*30 mais çà me parait surdimensionné...
d'autre part on me propose du lammellé collé en 8*20...

Merci beaucoup pour votre aide

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 3 ans

Ce serait bien de donner le type de tuile (marque) ou poids, on peut aussi supposer qu'il y a des chevrons, des contrelattes un film de sous toiture des liteaux ……………. et en dessous que doit-on supposer ? Ce sont des combles habitables ou perdus ?

Publié par osannah il y a 3 ans

Bonjour Boisphil, merci pour ta réponse :

ce sera des tuiles GR13 qui sont données pour 44kgs/m2
chevrons + liteaux ( pas de contre liteaux ni d'écran ) : c'est un toit de garage sans combles mais j'isolerai surement au rampant avec laine + plaque de platre.


1.30 entre pannes ( 1 intermédiaire en devers - par versant ) longueur hors appui 5 m
pente 36 pour cent

Question théorique : mon calcul de bande de chargement est exact ? ( 1.3*5 = 6m2 )
2 ème question : certains distributeurs donnent une charge utile en mètre linéaire par section de panne ( ex lamellé collé 100 dan/m ) mais je ne sais pas l'interpréter

Cordialement

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 3 ans

Si vous devez isoler et poser des plaques de plâtre, non seulement il faut en tenir compte dans les calculs, mais il faut nécessairement poser un film de sous toiture et donc des contrelattes pour rehausser les liteaux.

Ce n'est pas de cette façon que l'on calcule. Il faut d'abord calculer le chevron pour connaître la charge qu'il imprime au support intermédiaire qu'est la panne, car phénomène physique incontournable, c'est l'appui intermédiaire qui reprend le plus de charges. Mais comme vous ne donnez ni la longueur du rampant, éventuellement le débord, ni les entraxes de ces chevrons, je ne peux pas calculer la charge au ml de la panne.

Publié par osannah il y a 3 ans

merci pour ta réponse :
je vais essayer de t'apporter le max de données :

largeur rampant ( 1 coté ) : 2.75 + 20 cm débord avec une panne intermediaire ( 1.30 d'espacement entre pannes )
chevrons haut 8cm larg 7cm espacés de 33.5 cm

toutes les mesures que je t'ai donné jusqu'à présent sont celles de la partie de préau déja existante : les pannes sont du 15 ou 17*7 avec fermes espacées de 3 m, couverture tuiles sans ecran ni isolation et placo. Je veux continuer ce même préau avec une portée de 5 m...

donc je résume :
- porté hors appuis 5m
- largeur rampant ( 1 coté ) : 2.75m + 0.20m débord
- 1 seule panne intermédiaire (en dévers )
- espacement pannes : 1.30m
- pente : 36 % ( et pas degrés )
- chevrons 8*7 espacés de 33.5 cm ( je peux réduire cet espacement si tu y tiens mais je souhaite garder la même section )
- tuiles gr13 44Kgs/m2
- isolation rampants + placo ( PAS D'ECRAN NI CONTRE LITEAUX - je sais que c'est prescrit en neuf mais je m'en passerai et si çà t'ennuie vraiment je préfère ne pas isoler ni plaquer..)

il manque plus que la section des pannes je pense :)
cordialement

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 3 ans

Ah ! Oui !!! Ca y est , on se connait ……….. Bah ! NON, désolé, moi je ne vous connais pas !!!

1) Chevrons - Réaction appui sablière 40 kg - Panne intermédiaire 90kg - Panne faîtière 26kg

2) La panne intermédiaire reprend donc 90 / 0.41 = 220kg/ml soit 147kg/ml de charge permanentes et 73 kg/ml de charges temporaires - Section 100 x 300 - Réactions aux appuis 547 kg et résultante parallèle à la pente393kg à reprendre par les chevrons.

Publié par osannah il y a 3 ans

merci pour votre réponse.
10*30 est donc un minimum, je ne dois pas prendre en dessous, vous confirmer ?
bonne journée à Vous

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 3 ans

OUI !

Publié par osannah il y a 3 ans

merci pour votre aide
bonne journée

Commentez

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser

Calcul de panne

Publié par Alain1

0 réponse
1109 vues
0 like

Calcul de pannes

Publié par sly

1 réponse
1755 vues
0 like

Calcul Pannes

Publié par lezeou

10 réponses
1826 vues
0 like

Calcul de panne

Publié par Nuts

2 réponses
1556 vues
0 like

calcul de section de panne

Publié par gerald34

4 réponses
1569 vues
0 like