Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Choix des pannes, portée problematique

Choix des pannes, portée problematique

il y a 16 ans

Bonjour,

nous avons une maison (grange en cours de rehabilitation) à couvrir et nous butons sur des problemes de positionnement des fermes.

Nous reflechissons à une solution avec peu de fermes (3 : deux en pignons + une intermediaire) pour un batiment de 15.7*7.5m (exterieur des murs). Nous nous perdons dans les calculs de charge :(

Les hypotheses :

Region Eure/haute normandie :zone vent 1 ; neige 1A exposition pleine

Pente 45°

8m entre fermes

2 pannes intermedaires (entraxes 1.8m)

Isolation panneau sandwich 13Kg/m²

couverture acier 7Kg/m² (ou ardoise ~30Kg/m²)

 

A priori on devrait passer les pannes en lamelle collé mais en quelle section? 12*32?

 La solution sera par la suite validée par un BE, nous aimerions savoir si c'est réaliste.

 

Merci d'avance pour vos reponses ;)

Olivier

1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. Choix des pannes, portée problematique il y a 16 ans

Bonjour Olivier

Il faudra effectivement du L/C mais en 135 x 360 mm

Mais attention, chaque poutre pèse 220 kg et la réaction des appuis est de 860 kg qui devront être absorbées par les arbalétriers de fermes.

De plus, la réaction aux appuis des fermes sera de plusieurs tonnes et du coup la structure devra être également en mesure de l'absober.

Boisphilement votre

1-1 sur 1 réponse
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer