Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Question Amenagement comble

Question Amenagement comble

il y a 7 ans

Actuellement en cours de travaux par une entreprise spécialisée dans l'aménagement de comble aménageable. je viens vers vous pour avoir quelques précisions

En effet actuellement au stade du plancher, lorsque l'on marche à l'étage on ressent des vibrations au rez de chaussé et les portes vibres.

En effet j'ai un doute sur la section de solive employé pour la réalisation de l'ouvrage. L entreprise refusé de nous envoyer la note de calcul sous prétexte d'un brevet spécifique.

La section employée est du 63 x 175 espacé tous les 30 cms avec une portée de 4.85m. Ces poutres doivent supporter le plafond du rez de chaussé ainsi que le futur aménagement. ( cloison, isolation, plancher CSTB h 22 mm, et revêtement stratifié)

Que pensez vous du dimensionnement du solivage? Merci d avance.

1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. Question Amenagement comble il y a 7 ans

Et bien moi, je vous donne le résultat : Portée 4850 - Entraxes 363 - Section 63 x 175 - Flèche sous charges 1/145 - Déformation hors fluage 22mm et après fluage de l'ordre de 34mm - Taux de flexion 81%.

Comme toujours, il n'y a pas de risque majeur, mais vous vivrez sur un trampoline.

Les entreprises en mesure de réaliser ce travail ne sont pas nombreuses, il faut être extrêmement vigilent.

Exigez la note de calculs qui n'a rien à voir avec un quelconque brevet que vous pouvez aussi demander avec le certificat à jour qui va avec et exigez aussi le respect des normes en vigueur et en particulier les DTU 31.1 et 51.3, le tout par LR avec AR.

C'est ce que vous auriez du faire avant même de signer le bon de commande, c'est le minimum.