Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Avis sur section pannes agrandissement ossature bois

Avis sur section pannes agrandissement ossature bois

il y a 2 ans

Bonjour à tous,

je me permets de vous demandez conseil car je suis en projet d'agrandissement ossature bois de ma maison mais je bloque un peu sur la section de mes pannes de charpentes car j'ai utilisé le programme X qui m'autorise une section et quand je fais par le calcul suivant la méthode d'un livre sur les maison ossature bois je ne suis pas bon.
je voudrais donc savoir quelle section vous choisiriez pour:
-toit en pignon
-une distance entre appuis de 4,40m
-entraxe des pannes 1,10m
-pente 40%
-charge permanente 65 kg/m²
-zone A2 (Landes 40) 106m d'haltitude
-rampant 3,920
En vous remerciant par avance pour vos réponses.

4 réponses

1-4 sur 4 réponses
1/1
1. Avis sur section pannes agrandissement ossature bois il y a 2 ans

Selon vos hypothèses, section 75 x 225. Attention de ne pas oublier le traitement anti termite.

2. Avis sur section pannes agrandissement ossature bois il y a 2 ans

Bonjour,

Merci pour votre réponse rapide.

Votre réponse confirme bien le résultat du logiciel.

Et merci encore

3. Avis sur section pannes agrandissement ossature bois il y a 2 ans

Sans doute un coup de chance, parce que théoriquement selon EC5 on peut passer en 75 x 200, mais à mon sens la déformation me parait trop importante raison pour laquelle je vous conseille le 75 x 225.

Il faut se méfier des logiciels gratuits sur le net, souvent basés sur la RDM qui ne convient pas au bois, dans la mesure où tous les paramètres du bois ne sont pas pris en compte.  

4. Avis sur section pannes agrandissement ossature bois il y a 2 ans

Merci du conseil 

1-4 sur 4 réponses
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.