Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
calcul sections pour plancher bois

calcul sections pour plancher bois

il y a 16 ans

Bonjour,

je dois réaliser un plancher bois sur une surface totale au sol de 100 m2 (10x10 m). Le rez de chaussée sera destiné à un atelier d'ébénisterie et l'étage à du stockage et plus tard peut-être à 1 appartement.

J'envisage un seul gros pilier central bois ou béton recevant 4 poutres disposées en croix et ancrées dans les murs. Ces poutres recevraient ensuite des chevrons et des panneaux bois ou bien un plancher massif. (Envisager aussi un isolant phonique, thermique et un plafond en panneau bois).

Je devrai accéder à l'étage par un escalier droit (la trélis est-elle importante dans le calcul global des sections ?)

Je n'ai pas de contraintes particulières d'épaisseur de poutres ni de nombre de piliers : je suis donc à l'écoute de tout conseil ! Par avance, merci.

2 réponses

1-2 sur 2 réponses
1/1
1. calcul sections pour plancher bois il y a 16 ans

salut

ton chantier a l'air pas si simple que ca

pour ne pas avoir de risque tu devrai faire faire une etudes a un burean specialiser

car les mur ou l'escalier est a prendre en compte

ce n'est pas a prendre a la legere

jc

2. calcul sections pour plancher bois il y a 16 ans

Bonjour Cachou,

Quatre poutres en croix est une bonne solution dans la mesure ou elles ne reprennent chacune qu'une seule volée de solives.

Dans chacun des "carrés" les solives sont donc fixées d'une extrémité sur les murs périphériques et de l'autre sur une poutre, de telle sorte que la bande de chargement des poutres ne soit que de 2m50.

Dans ces conditions, il faudra prévoir 4 poutre lamellé-collé de section 110 x 450 mm qui reposeront sur un pilier central en BA.

J'attire votre attention sur la réaction aux appuis de ces poutres soit 2300 kg. Le pilier central devra donc reprendre un effort vertical de 10 tonnes ce qui n'est pas rien. L'ancrage au mur de l'autre extrémité sera bien sur à soigner également.

Poids des poutres 150 kg chacune, surface d'appui = 110 x 110 mm.

Les solives, portée 5 mètres, section 100 x 250 mm posées avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur, ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.

Autre possibilité : section 75 x 250 mm posées avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur. ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur. ou des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.

Tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :

Pour milieu humide, classe de service 2 – NF EN 312 P5 (ou CTBH) pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 3 ou 4 pour les OSB.

Pour les détails de mise en œuvre, reportez-vous à mon blog :

http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html        Planchers

Boisphilement votre

1-2 sur 2 réponses