il y a 18 ans

bonjour a tous     je suis en train de faire un garage et j'ai une portée entre pignon  de 6 m . j'abite dans les landes , la pente est de 35% , les tuiles sont des meridionnales, mon souci est de savoir la section que je peux mettre et la nature du bois ( surtout pas IPN)  merci pour vos reponse A+  

1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. section pannes il y a 18 ans

Bonjour
Pour des pannes , 6m c'est beaucoup ! et si  le fer IPN est banni ,il ne reste qu'à  remettre le tout dans un ordre different pour obtenir du PIN.....en bois de scierie ,mais sec .
-250x100 entr'axes 0,82m maxi ,  ou  ,
-250x250 entr'axes 2,00m maxi ,  ou  ,
-300x150 entr'axes 2,10m maxi
Cordialement