Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Section pannes

Section pannes

il y a 14 ans

Bonjour,

je souhaite construire un garage de 6,4 m x 4,5 m. Pour le toit 2 pans (faîtage dans le sens de la largeur) et dont la pente est de 70%, je souhaite disposer une panne faîtière, 2 pannes muralières et 4 pannes intermédiaires. l'entraxe  maximum (à l'aplomb) entre les pannes serait de 1,2m et la portée de chacune serait de 4m. Sachant que le projet se situe dans le puy de dôme à une altitude de 850m et que la couverture sera de la tuile terre cuite, quelle est la section à utiliser pour ces panne?

Par avance merci.

2 réponses

1-2 sur 2 réponses
1/1
1. Section pannes il y a 14 ans

Donc rampant = 3.2 x 1.22066 = 3.91 soit des entraxes de 1m30

Neige 1 B Alt 850 m Vent II exposé

Section des pannes 100 x 250 en pose déversée

Réaction des appuis 455 kg

Résultante parallèle à la pente 630 kg

2. Section pannes il y a 14 ans

Merci pour la réponse.

J'envisage d'utiliser en guise de panne des arbres entiers donc ronds, juste ecorsés. Quel diamètre doivent faire ces arbres pour qu'ils aient la même resistance que les pannes de section 100x250?

Autre question, si je réduit l'entraxe entre les pannes à 0.6m au lieu de 1.2m quelle section dois-je utiliser en bois rond et en section rectangulaire?

Par avance merci.

1-2 sur 2 réponses