Bonjour,
nous aurions besoin d'aide pour connaître la section d'une panne à créer.
Si quelqu'un peut calculer cela, merci d'avance :
Données :
Longueur panne (entre mur porteur) : 5.90m
Écartement entre panne : 2.2 m
Chevrons 7*9cm tous les 50cm
Pente de toit : 19°
Charges (vent et neige compris) : 280 daN/m²
Bonjour
Sauf localisé en altitude , la charge de toiture (280kg/m²) me paraît importante mais ça reste dans le domaine du possible...
Pour moi , il faut passer en lamellé collé GL24 , section: 12x40cm
Cordialement