pannes, section ?

Publié par Pascal B79 il y a 13 ans

Bonjour à tous,

Je suis en cours de rénovation d'une grange en habitation et je créer un agrandissement.
Ma charpente (1 seul rampant) ne subira ni la neige ni les vents dominants. J'ai un vide (en tre portées ) de 4,40m je pense mettre des pannes de 75x225 en sapin épicéa traité classe 2. Par dessus il y aura des  chevrons 63x75 (cloués aux pannes ) et espacés de 50cm puis de la volige de 15mm et enfin des tuiles canal pour un poids de 47kg/m2.

Pensez vous que lasection soit correcte ?

Merci des quelques minutes de lecture et de réponse, si possible.

Pascal
PS: la pente sera de 36%

Publié par Patden il y a 13 ans

bonsoir,

Non, la section n'est pas suffisante. Il faut passer sur du 100x300, pour un entraxe de 1,4m environ, à voir selon ton rampant 

Cordialement