affaissement de charpente contrecollé

Publié par jmarc52 il y a 7 ans

bonjour.

construction réalisée 1an déjà mais problème de flèche dimension de l'ouvrage est de
8.50m x 6m et entre pilier 7m x 4.50m panne 10x24 contrecollé, j'ai une flèche de 6cm au centre es-que cela est-il normal?
mon constructeur me dit que oui! et il ne veut rien faire.

que faire !

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 7 ans

Soyez plus précis, merci, pour vérifier

Mais en tout état de cause la flèche ne doit pas dépasser 1/400ème de la portée.

Cela étant, s'il n'y a pas de risque, vous n'obtiendrez rien.