Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
isolation fibre de bois en panneaux semi rigides

isolation fibre de bois en panneaux semi rigides

il y a 12 ans

 
   Bonjour ,

J'ai fait rénover une maison , j'ai choisi de la laine de bois pour isoler les combles. L'entrepreneur qui l'a mis en place l'a posé telquel contre les murs et la toiture (presence uniquement d'un film sous toiture) et n'a pas mis de pare vapeur sur la laine de bois avant de mettre le BA13 . La laine de bois repose egalement directement sur les faux plafonds en BA13 .Hors le pare vapeur est apparemment un element essentiel pour eviter que la condensation ne degrade l'isolant et la charpente en bois .

Actuellement en proces avec l'entrepreneur pouvez  vous me confirmer que le pare vapeur est un element indispensable!! où puis-je trouver les textes lois et dtu qui le prouvent .

merci d'avance pour votre aide !!


1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. isolation fibre de bois en panneaux semi rigides il y a 12 ans

il me semble que le pare-vapeur n'est pas obligatoire, par contre il faut respecter une lame d'air de 2 cm minimum (le tout à confirmer par Boisphile ou autres connaisseurs !)

1-1 sur 1 réponse
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer