Je souhaite amenager mes combles, actuelement il y a des madriers fde 30*160. la largeur entre 2 murs porteurs est de 4.50m (se sont des murs pein de 10cm pour l'un et de 13cm pour l'autre) la longueur est de 5m.
en mettant des madriers de 75*225 avec une entraxe de 40cm ou 45cm cela suffit-il? les madriers seront incustés dans les murs.
sur les solives seront fixer des dalles de placher de 22mm
S'il n'y a pas de cloisonnement, pour un portée de 4m50, la section 75 x 225 convient avec un entraxe de pose de 511 mm pour dalle Type P5 ou CTBH 22 mm de longueur 2050 soit 2043 mm de longueur utile. (entraxe à optimiser en fonction de la longueur utile réelle des dalles suivant fournisseur)
Votre message :
Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.
S'identifier ou créer un compte