Charpente

Section bois pour charpente ?

Publié par Diaoul56 il y a 29 jours

Bonjour,

Je vais construire mon garage en ossature bois en 45/145, sur laquelle je vais fixer ma charpente.

Toiture monopente 7% en bac acier sandwich de 80mm .

Le bâtiment fait 6/5.5m

La pente est dans les 5.5m, je pensais donc mettre une panne au milieu dans la largeur pour diviser mon bâtiment. Sois un "ferme" de 5.5m (quelle section????), et de cette ferme je repart perpendiculairement avec des pannes en 80/200mm tout les 1.5m comme préconisé pour mon bac acier.

De plus, quelle section de bois poser contre mon ossature bois pour reprendre mes pannes et la ferme.

Précision, la charpente est entre les murs et non posé sur les murs.


Merci 

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 29 jours

Précisez le lieu et l'altitude, si vous prévoyez un plafond, le poids au m² du bac acier ???

Publié par Diaoul56 il y a 29 jours

Bonjour

Pardon, un peu fatigué j ai oublié ces précisions en effet.

Pas de plafond, mais éventuellement d autres charges légères. Le bac acier fait 14.5kg au m2

Je suis en Morbihan, Caudan, 33m je crois.

Ma plus grosse contrainte est le vent!

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 29 jours

J'ai pris pour hypothèse 25 kg/m² de charges permanentes.

En pose déversée, vous pouvez utiliser des pannes en section 75 x 225 en 6 mètres, avec des entraxes de 900 mm. ce qui vous dispense d'une ferme intermédiaire  et ce qui répartira mieux les charges sur les pignons.

Commentez

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser

Calculs sections de bois pour plancher

Publié par Sullivan

3 réponses
150 vues
0 like

Charpente

Publié par Christophe

0 réponse
23 vues
0 like

Une charpente solide ou pas ?

Publié par Tyty44

4 réponses
95 vues
0 like

Avis sur charpente

Publié par Pierre65

1 réponse
27 vues
0 like

Charpente / Couverture

Publié par Poitier

0 réponse
50 vues
0 like