Maison ossature bois

épaisseur des muraillères

Publié par Jérôme il y a 6 mois

Bonjour je dois couvrir la toiture avec des dalles osb4 reposant sur des pourrez en i  avec 600 mm d'entraxes.

Ma question portes sur l' epaisseurs des muraillères qui sont fixées sur mes montant et qui supportent les poutres en i et le repos des dalles osb en périphérie.

Quels est la largeur de repos a prévoir pour l'osb sur la muraillère et le dimension du joints de dilatation.

Merci

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 6 mois

Donc à priori une toiture plate.

1) Des entraxes de 600 mm ne sont pas compatibles avec des dalles OSB en 2500, il faut prévoir 500. En toiture comme en plancher, les petites rives des dalles doivent reposer et être fixées sur les solives.

2) Les muralières peuvent être en LVL de 51 mm, les pointes CNA étant en 4 x 50 mm.

3) Attention, les muralières ne sont pas simplement fixées aux montants, mais sont posées sur un embrèvement de 20 mm découpé dans ces montant pour former un repos.

4) Peut importe la largeur de repos (avec un minimum de 20 mm) mais prévoir une dizaine de mm de jeu.

5) Attention, le panneau latéral de l'acrotère doit être en contreplaqué CTBX et non pas OSB.

6) Le film pare-vapeur posé sur l'OSB sous l'isolant, doit présenter un Sd d'au moins 6 fois celui de la membrane d'étanchéité et doit se raccorder avec le PV des murs sous-jacents.

Publié par Jérôme il y a 6 mois

Merci pour le retour.

les dalles font 1200x675

Qu'entendez vous par latérale en ctbx? Pourquoi lvl 51mm si 20mm d'appui et 10mm de joint ?

Publié par Jérôme il y a 6 mois

Peut on utiliser du bois d'ossature de 45mm pour les muraillères?

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 6 mois

Que sont ces dalles 1200 x 675 ? 

CTBX, C'est le panneau vertical de l'acrotère.

45 mm est insuffisant pour pointes CNA de 4 x 50.

Publié par Jérôme il y a 6 mois

Pardon 2500x675 rainurée bouvetée

ctbx pas possible Durelis 12mm ?

Cna ce sont les pointes  pour les connecteurs donc lvl 51 car il existe rien en dessous

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 6 mois

NON, Durélis n'est pas de l'OSB mais un panneau de particules EN 312 P5 et 12 mm est TRES insuffisant pour toiture, mini 18 mm.

Publié par Jérôme il y a 6 mois

Non le durelis pour le panneaux vertical d'acrotere.

Les panneaux de dalles sont en osb 4 rainurées  bouvetées de 18mm en 2500x675

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 6 mois

au moins 15 mm, mais quand même, un marchand de panneaux qui ne vend pas de contreplaqué CTBX est-ce vraiment un marchand de panneaux ???

Publié par Jérôme il y a 6 mois

15mm? Vous parlez du ctbx

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 6 mois

OUI

Publié par KEVIN il y a 6 mois

Bonjour,


Pourquoi le panneau de relevé d'acrotère est en CTBX ?

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 6 mois

Parce que c'est un support direct de la membrane d'étanchéité et que c'est le seul panneau qui y est admis (cf. DTU 43-4 Étanchéité) et que la partie de l'acrotère située au-dessus de l'isolant du toit n'est pas isolée et est soumise à une forte humidité.

Publié par KEVIN il y a 6 mois

Ok merci

Publié par Jérôme il y a 6 mois

Pourtant il me semblait que le guide rage mentionnait du ctbh et l'osb4 dans le cadre de l'isolation sous éléments porteurs des toitures plates dans les maisons ossature bois.

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 6 mois

Le guide Rage n'est qu'un guide, pas une norme qui prévaut sur le guide.

Depuis sa parution, le DTU 31-2 est sorti et la rédaction des normes prend en compte les pathologies avérées et rapportées par l'AC2P, raison pour laquelle seule la toiture chaude est retenue et un certain nombre de détails techniques tel que le panneau CTBX en acrotère.


Kevin : Le panneau est fixé sur les montants d'ossature et il n'y a aucune nécessité de chercher à compliquer les choses, d'autant que ce panneau ne reçoit pas de charge comme un plancher.

Merci de retirer ce croquis qui pourrait être pris en compte par les internautes et les induire en erreur, merci.

Publié par Jérôme il y a 6 mois

Donc même si ce guide nest qu'une recommandation il aurait dû signifier le ctbx et non le ctbh ni osb4 toiture froide ou non

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 6 mois

Il ne faut pas tout mélanger entre les dalles support de l'isolant et le relevé d'acrotère.

Les guide sont implicitement remplacés par les normes dès qu'elles paraissent, c'est à chacun de faire la différence entre une norme et une recommandation.

Les guides, les recommandations ou les règles professionnelles sont écrites dans l'attente des normes où de leur révision qui prennent plusieurs années. Lorsque la norme parait c'est elle qui doit être suivie.

Publié par KEVIN il y a 6 mois

Boisphile avez vous des détails de construction de couvertine d'acrotère ?

Dans les détails des guides ou les DTU, il n'y a pas grand chose il me semble.


Par exemple, la couvertine doit-elle être ventilée en sous-face? Les matériaux généralement employés?


De plus sur le détail de toiture chaude du catalogue construction bois, il n'y a pas de liaison entre le pare-pluie extérieur de l'acrotère, et le revêtement d'étanchéité côté intérieur de l'acrotère.

Cela veut dire que pour le dessus de l'acrotère, on ne compte que sur la couvertine pour faire l'étanchéité?



Boisphile

Publié par Boisphile il y a 6 mois

Ce forum est en train de se transformer en cours de formation et ce n'est pas vraiment mon rôle, le bénévolat a ses limites et le temps manque pour cela.

Théoriquement, la couvertine doit suffire, mais pratiquement, comme les couvertines sont rarement posées à l'avancement sur le chantier et que l'on doit une étanchéité de la tête de la paroi, les entreprises sérieuses le prévoit et rabattent le pare-pluie par dessus en l'attente de la pose du pare-vapeur, de l'isolant et de la membrane d'étanchéité.

Publié par KEVIN il y a 6 mois

Merci pour votre temps

Commentez

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser

Chevrons porteurs pour toiture bacacier et paille

Publié par Inouk

1 réponse
60 vues
0 like

Jonction des murs ossature bois pour le vent

Publié par stepeter

2 réponses
285 vues
0 like

Conseils pour mise à niveau du parquet?

Publié par Alex32

5 réponses
215 vues
0 like

Cintrage vapeur puis lamellé-collé possible ?

Publié par Jean

0 réponse
137 vues
0 like