Bonjour à tous,
Je viens vous voir pour vos connaissances dans le bois.
Je suis entrain de rénover mes combles, j'avais un vieux plancher en 21 qui était manger a des endroits et trop abîmé par le temps.
Je vais le changer , actuellement le plancher est posé sur des solives en chêne de 10 par 210 , la longueur est de 4,60m
Les poutres sont intacte et bien sèche.
J'aurais voulu savoir si je devais poser des entretoises pour maintenir le plancher ? Actuellement il y en a pas, les solives sont espacées de 50cm
Si il faut en posé, je dois en poser tout les 50cm ? Une section de 63*175 irait ?
Dernière question qui concerne le parquet, je n'ai pas regardé si mes poutres était de niveau, mais je sens a des endroits qu'il y a un creux de 1 cm en marchant.
Comment faire pour niveller un plancher lors de la pose et avec quoi le caler ? ,Je refixe des planches sur les solives ?
Merci d'avance
Non, pas besoin d'entretoise, de plus le rôle des entretoises est un anti-dévers, pas de "maintenir" un plancher.
Que ce soit un plancher en panneaux ou un parquet, il sera nécessaire de poser des lambourdes en 50 x 75 ou 50 x 100 pour retrouver des entraxes corrects 450 mm pour un parquet en 23 mm, 417 mm pour un parquet en 31 mm ou des dalles OSB en 2500 x 675 x 220 MM.
Il vous suffira de caller les lambourdes pour niveler l'ensemble.