Bonjour, je voudrais savoir:
Si je dispose 6 corbeaux en fer plat de 6mm encastrer de 25 cm dans un mur en mortier maigre tous les 60cm pour maintenir une muraliere en 6x18 en vue de faire un grenier de 4x3 est ce que c'est suffisant?

Est ce que des trous a la scie cloche de 80mm suffisent pour sceller les corbeaux ou faut il une surface d'appuie plus importante?

Pour faire les corbeaux faut il un metal en particulier ou non, faut il le traiter contre la rouille?

D'avance je vous remercie

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 7 ans

Un fer plat ne convient pas, il faut pour le moins un "T" de 30 x 40 ou un tube carré de 30 x 30.

Un scellement de 200 convient tel que décrit.

N'oubliez pas de faire une queue de carpe à un bout et de percer un trou de 6.5 à l'autre bout pour la vis.

Passez de l'anti rouille.

Publié par FAVA001 il y a 7 ans

Merci beaucoup pour les infos par contre pour le trou a la scie cloche de 80 c'est bon? et le tube en 30x30 en 2mm c'est bon?

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 7 ans

OUI x 2

Publié par FAVA001 il y a 7 ans

Merci beaucoup !!!

Publié par pdf831 il y a 1 an

Bonjour boisphile,

Je déterre ce sujet car je m'intéresse également aux corbeaux.
Pourriez vous me dire pourquoi les corbeaux en fer plat de 6 mm d'épaisseur ne conviennent pas ?
Ce sont les corbeaux que l'on trouve dans toutes les quincailleries.
Il se trouve que j'en ai également et que je souhaitais les utiliser.

Merci d'avance pour votre réponse

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 1 an

Il peuvent convenir, tout dépend de la charge qu'ils reprennent, de leur longueur et de l'épaisseur de la muralière à poser dessus.

Publié par Nico F. il y a 1 an

Bonjour,

Dans le cadre de la surélévation de mon garage je souhaite également fixer des muralières via le scellement de corbeaux métalliques dans du parpaing creux.

Chacune des deux muralières mesure 7m30 et supporte une charge totale de 2630daN (7m30 x 1m50 x 240daN/m2). La section des muralières est 225x75.

La solution envisagée est le scellement de corbeaux à 15cm des extrémités puis tous les 70cm, avec soit un carré de 40x40x3 soit un fer plat de 60x10. La longueur totale d'un corbeau serait de 20cm : 12,5cm scellés dans le parpaing (avec extrémité en queue de carpe) et 7.5cm pour l'appui de la muralière (fixée au corbeau avec une vis). Il y aurait donc 11 corbeaux par muralière, chacun devant supporter une charge de 240daN.

Pouvez-vous me dire si cela vous semble correct ?

Merci d'avance, bonne soirée

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 1 an

Le principe est correct, mais vous pouvez largement espacer les corbeaux à 1 mètre.
les 2630 kg sont à diviser par 2 puisque deux muralières soit 1315 à diviser par le nombre de corbeaux 8 soit 165 kg et vous pouvez utiliser les fers plats.

Publié par Nico F. il y a 1 an

Merci pour votre réponse.

Je n'ai pas été suffisamment précis dans la description du projet. Les dimensions du garage à surélever sont 7m30 x 6m. Les 2 muralières sont donc distantes de 6m, et une poutre centrale reposant sur 3 appuis sera positionnée à égale distance des 2 muralières soit 3m.
La bande de chargement d'une muralière sera donc 7m30 x 3m / 2 soit 10.95m², ce qui donne une charge de 10.95m² x 240daN/² soit environ 2630daN.

Pouvez-vous m'indiquer l'entraxe entre corbeaux et le type de corbeaux qui conviendraient le mieux pour la configuration décrite ci-dessus ?

L'acier le plus répandu chez les ferrailleurs semble être de type S235,  savez-vous s'il convient pour ce genre de travaux ?

Merci pour votre aide, bonne journée

Publié par pdf831 il y a 1 an

Boisphile:
"Il peuvent convenir, tout dépend de la charge qu'ils reprennent, de leur longueur et de l'épaisseur de la muralière à poser dessus."

Merci boisphile pour votre retour.
Je vais sceller ces corbeaux en fer plat de 40x6 dans des agglos de 20 cm d'épaisseur.
Si je compte une profondeur de scellement de 15 cm et un debord du fer plat de 6cm pour supporter la muraliere de 6x18, quelle charge peut supporter chaque corbeau?
Une fois la charge connue je pourrais calculer le nombre de corbeaux nécessaires et leur espacement en fonction de la charge supportee par la muraliere.
Merci encore pour vos conseils

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 1 an

Habituellement je ne réponds jamais sur les hypothèses des Internautes.
Je ne sais pas pourquoi aujourd'*** je l'ai fais !!!
Bref ! ce n'est pas du tout de cette façon que l'on calcule lorsqu'il y a trois points d'appuis.
Dans ce cas c'est le point central qui prend à lui seul l'essentiel des charges, c'est vrai pour le poutre centrale et évidemment pour le poteau central qui va cumuler les charges et qui aura besoin d'un massif sous-jacent et des solives.
Donc soit vous croyez savoir, soit vous faites un plan correctement dimensionné pour refaire les calculs.

Publié par Nico F. il y a 1 an

Inutile de répondre de manière aussi condescendante.

Le plan est parfaitement dimensionné et est actuellement en cours d'analyse par un bureau d'étude afin de valider notamment la section de la poutre centrale qui d'après les premiers retours serait environ 120x440 pour une longueur maximale entre appuis de 4m80.

J'aurais simplement aimé avoir l'avis supplémentaire d'un spécialiste.

Publié par pdf831 il y a 1 an

Je relance ma demande qui s'était insérée dans la discussion.

Merci boisphile pour votre retour. 
Je vais sceller ces corbeaux en fer plat de 40x6 dans des agglos de 20 cm d'épaisseur. 
Si je compte une profondeur de scellement de 15 cm et un debord du fer plat de 6cm pour supporter la muraliere de 6x18, quelle charge peut supporter chaque corbeau? 
Une fois la charge connue je pourrais calculer le nombre de corbeaux nécessaires et leur espacement en fonction de la charge supportee par la muraliere. 
Merci encore pour vos conseils

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 1 an

Merci pour la condescendance !
Vous êtes vous au moins posé la question de savoir ce que représente comme investissement totalement bénévoles les 14475 messages en 13 ans et 8 mois, plus de 5000 heures et je ne compte pas les demandes directes.
Pour pouvoir vous donner un avis, il me faudrait le plan et j'aurais à faire les mêmes calculs que le BE.
Vous dite que la pièce mesure 7m30 x 6 m et ensuite que la poutre milieu à une portée de 4m80, à moins qu'il y ait un appui intermédiaire mais dans ce cas cela ne se calcule pas de la même façon qu'une poutre sur deux appuis.
Si vous considérez deux poutre bout à bout chacune sur deux appuis de 4m80 et 2m50,les section seront plus importantes mais vous maîtrisez mieux les déformations en diminuant le section sur le partie 2m50 ............ Bref ! je pense que le BE est payé pour cela.
Mais pour 4m80 oui du 110 x 450 en GL 24 est correct si fabrication française.

Publié par Nico F. il y a 1 an

J'ai été bénévole de nombreuses années dans un tout autre domaine, et je sais effectivement ce que cela représente de dépenser son temps pour des gens qui n'ont pas forcément conscience de l'effort consenti. Je vous ai d'ailleurs remercié sur un post précédent notamment pour la qualité de vos tutos. Vous conviendrez cependant que la réponse que vous avez fourni ce matin n'est pas très agréable lire.

Bref, je ne souhaite aucunement polémiquer, d'autant plus que ma demande aurait sûrement été beaucoup plus claire accompagnée d'un plan explicite.

Bonne soirée

Commentez

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser

Corbeaux metalliques

Publié par StephaneK

1 réponse
1469 vues
0 like

Corbeaux métalliques

Publié par ClaudeT

6 réponses
1890 vues
0 like

Levier sur corbeau métallique?

Publié par Nuts

8 réponses
4064 vues
0 like

Scellment chimique ou corbeaux métalliques

Publié par olive34

0 réponse
1609 vues
0 like

Corbeau métallique pour supporter les sollives.

Publié par stephC

0 réponse
2517 vues
0 like