Bonjour, je souhaiterais construire un abri pour voiture de dimension 6.5 m par 8 m
ee je voudrais confirmé mes section de bois, la pente du toit sera dans le sens des 8 m, car les voiture rentrerons par la largeur de 6.5m
- pente 10%, 6°, région calvados, altitude 60 m
-couverture bac acier
-plafond ba 13, laine de verre ép 300
- section faux arba ? ( je pensais mettre un lc 90/360 de 8 m)
-solivage en 75/225 de 6.5 m entraxe 1 m
-poteaux 15/15, 3 dans la largeur et 4 dans la profondeur
-poutre repris par les 4 poteaux en 75/225
l abri sera dans ce genre la sauf en poteau poutre
merci d avance, je vous en serais tres reconnaissant de pouvoir m aider
section poutre lc
Publié par df14 il y a 7 ans

Publié par Boisphile il y a 7 ans
Je prends pour hypothèse que le contreventement de la toiture est nécessaire et je conseille un OSB 3 en 2500 x 675 x 15mm.
Dans ce cas, l'entraxe des pannes passe à 1250 pour trois appuis. Section des pannes de portée 3050 = 63 x 175.
Poutre de reprise latérales de portée maximum 2668, section = 63 x 175.
Poutre centrale portée 7850 BLC GL24 section 120 ou 135 x 45. Mais, attention, la réaction aux appuis est de 1040kg.
Il faut prévoir des contreventements en croix de St. André (câble et tendeur) sur la travée milieu latérale et à chaque extrémité.
Publié par df14 il y a 7 ans
Bonjour boisphile, merci encore pour votre réponse, puis je mettre des bracon a la place de l osb et enlever un poteau latéral pour passer en 8x23 pour les poutres lateral

Publié par Boisphile il y a 7 ans
Et bien il faut recalculer, alors prenez une décision et je recalculerai lorsque vous serez d'accord avec vous-même.
Je ne conseille pas de remplacer les panneaux par des bracons, parce que vous n'aurez rien pour poser le pare pluie qui vous garantira des condensats du bac acier.
Publié par df14 il y a 7 ans
Désoler boisphile, mais c pour le budget, si je passe en 8 x23 les poutres latéral, j enleve 2 poteaux, le cout n ai pas le meme, mais bon je prefere mettre plus et que se soit plus resistant.puis je mettre du feuilard metallique a la place du bois pour les croix, et si je mais du bac anticondensation

Publié par Boisphile il y a 7 ans
OUI ! pour le poteau en moins mais avec des 75 x 250
OUI ! pour le feuillard si vous disposer d'un tendeur à feuillard, NON si vous n'en disposez pas.
Publié par df14 il y a 7 ans
Merci boisphile pour votre temps consacré a mon projet et au autre, auriez vous des sites ou des livres a me conseiller pour comprendre mieux les calcul de charges svp, et au faite pas de contrefiche au niveaux du faux arba alors car sinon poussé sur les murs, c sa
Publié par df14 il y a 7 ans
Pour le lamelle c du 135x405 ou 135/45
Publié par df14 il y a 7 ans
A quel prix se trouve ce genre de poutre, chez point p il ne font pas cette section
Si je mais un poteaux intermediaire a 6 m est ce que la section reduit considerablement pour ne pas me ruiner
Publié par df14 il y a 7 ans
Bonjour boisphil, tu ne m as toujours pas repondu c un lc 135/405 ou 135/450
Et petite question, est il possible de supprimer le faux arba et de passé en 120/240 ou 100/300 pour les pannes
Ce site web utilise des cookies pour faciliter votre navigation. Plus d'info.
Il serait bon de faire un croquis de ce que vous souhaitez réellement, avec des dimensions. ?xml:namespace>
Ce plan n'est pas correct, on ne peut pas laisser dépasser les bois de charpente en traversant les murs, si non ce n'est pas la peine d'isoler et la poutre centrale ne doit pas avoir de contrefiches qui transmettraient des poussées aux murs.
De plus, il faudra prévoir un contreventement de l'ensemble, mur et toiture.
Donc croquis dimensionné de rigueur.