bonjour boisphile, j aimerai t exposer un projet que j ai debuté un peu vite....as t une adresse mail que je puisse t envoyer un croquis? je refais une structure au sol pour ammenager 3 chambres dans mes combles. j ai un souci de bande de chargement sur une poutre 75x225 de 4m50 sur laquelle sont connectés 8 bastaings 50x150 de 3m20. la bande de chargement serait de 187 cm ce qui est trop élevé ( merci ithaca) en esperant une réponse a bientot
bande de chargement
Publié par yoh44 il y a 12 ans
Publié par yoh44 il y a 12 ans
salut boisphile je n ai pas trouvé ton mail . je vais te preciser quelques petites choses: en simplifiant je veux faire une chambre dans une piece de 7m50 de large sur 4m50 de long sous les combles. il y avait une 1 ere structure composée de 5 poutres de 75x225 scellées dans les murs avec un entraxe de 45cm;mais ces poutres sont placées au milieu de la piece laissant un vide de 3m20 sur la droite et 2m40 sur la gauche c est donc sur cette derniere poutre de droite que j ai connecté les bastaings 50x150 de 3m20 avec un entraxe de 40cm. questions: si la bande de chargement est trop elevée puis je changer cette poutre, la doubler, et quelle section me faudra t il alors? merci

Publié par Boisphile il y a 12 ans
La bande de chargement est dans ce cas : (450/2) + (3200/2) + la largeur de la poutre que l'on va estimer à 100mm pour le calcul soit 1925
Pour une portée de 4500 il faudrait une section de 110 x 360 en bois lamellé ou un 90 x 360 en Kerto ou encore deux 100 x 300 jumelés correctement.
Publié par yoh44 il y a 12 ans
bonjour boisphile, j envisage de rajouter une poutre de meme section 75x225 a milieu des bastaings de 3m20 ce qui ramene la bande de chargement de la 1ere poutre a 1m , qu en penses tu ?

Publié par Boisphile il y a 12 ans
Mais cela ne peut pas passer, avec une portée de 4m50 et une section de 75 x
proposez ne sert à rien.
Il faut revoir le projet dans sa conception, mais pour cela il faudra une description plus précise.
Ce site web utilise des cookies pour faciliter votre navigation. Plus d'info.
Eh bien déjà des 50 x 150 en 3m20, là, il faut oublier, parce qu'avec un entraxe de 500 on est tout juste à 1/200, à moins que le plancher soit destiné à faire du trampoline ………………………….. ?xml:namespace>
Effectivement, si le 75 x 225 ne reçoit des solives que sur un côté, sa bande de chargement est de 3200/2 +75 = 1675 et là; mon bon ami, ça dépasse le trampoline, f = 1/100 et taux de flexion 185 %
Bref ! il y a là, manifestement soit un désir subit de jouer aux apprentis sorcier, soit le bon conseil du copain qui s'y connaît……………….
Par ailleurs, 4m50 x 3m20 pour faire 3 chambres, je ne comprends pas trop non plus, mais bon …………..
Voyez déjà cela :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html Planchers
Vous y trouverez aussi mon mail.