Bonjour,

 

Voici les éléments :

Portée 5m60

Rampant 8m80

Pente 45°

Situation Savoie à 750 m d'altitude

Couverture bac acier

Isolant 30cm de laine de verre

Placo BA13

 

S'il vous plait, quelle section de panne et quel entraxe ?

Merci d'avance

charpentier

Publié par charpentier il y a 13 ans

pour les données ci-dessus, il faut des pannes en lamellé-collé de section minimum 11,7 x 30 cm avec un entre-axe rampant de 130 cm maximum. si tu fait fabriquer tes pannes par une entreprise de lamellé-collé, demande les avec une contre-flèche de 1/300ème.

dans ta région et à ton altitude, il faut compter 150 daN de neige au m² et 250 daN de charge accidentelle.

cordialement

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 13 ans

L/C 110 x 270 en pose d'aplomb, mais attention de ne pas bloquer les chevrons en sablière.

ou L/C 110 x 315 en pose déversée, plus facile de M en O - Résultante parallèle au rapmant = 540 kg

Les réactions aux appuis sont à peu prêt identique à 940 Kg

Entraxes 1m47

Publié par boisdarbre il y a 13 ans

Merci à tous deux

Commentez

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser

calcul section de pannes

Publié par loindubruit

3 réponses
2292 vues
0 like

calcul section pannes

Publié par ptitclou

5 réponses
1652 vues
0 like

calcul de section de panne

Publié par gerald34

4 réponses
1611 vues
0 like

Calcul section panne

Publié par Dac99

2 réponses
2853 vues
0 like

Calcul section panne

Publié par PViverge

5 réponses
5766 vues
0 like