Publié par PatrickJ il y a 13 ans

bonjour je souhaite realiser un plancher en contre-collé sachant que la portee est de 3m20 qu il y aura des dalles osb(ou autres) un parquet massif de 15mm et un faux plafond en placo en dessous, je pensais passer en 10*10 avec entraxe de 50cm ou section 12*12 avec entraxe de 60cm a votre avis quel est la meilleur solution merci d avance

Publié par PatrickJ il y a 13 ans

bonjour personne pour me renseigner merci d avance

 

Publié par PatrickJ il y a 13 ans

bonjour remy et boisphile pourriez vous eclairez ma lanterne merci

Publié par ZylaG il y a 13 ans

a mon avis meme en CC du 12*12 ça fait light sur 3.50m

de plus il faudrait conaitre la charge de ton plancher

Publié par vms09 charpentier il y a 13 ans

section 10*15 en LC pour 3.2m de portée et .5 de bande de chargement

pour des charges standard de 120+120

Rémy