bonjour,

j'ai un projet tres avance de contruction. Tout va bien sauf que je crois que mon constructeur ne respecte pas une chose essentiel sur la longueur des madrier. En effet madrier qui accueilleront un plancher bois pour combles amenageable ont une longueur qui varie de 7,56m à 9m entre appui sur mur exterieur. Mon interrogation est que ce constructeur n'a pas prevu de poutre d'appui intermediaire. Est ce j'ai de bonne raison de m'inquieter? Je dois le voir demain mais je n'ai aucune technique hors mis du bon sens.

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 12 ans

Bonjour Ludovic

Il faudrait préciser si ce sont des madriers en guise de solives qui ne servent qu'au plancher ou des entraits de fermettes.

Pour une portée de 9 m c'est impossible de porter un plancher avec des madriers de 75 x 225 mm

Pour une portée de 7m50 il faudrait une section de 100 x 350 mm avec un entraxe maxi de 410 mm.

Votez mon blog sue le sujet et veillez à ce qu'il respecte les règles et en particulier le DTU 51-3 Plancher

http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html        Planchers

 

Boisphilement votre

Commentez

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser

calcul de flèche

Publié par jeverestan

5 réponses
1928 vues
0 like

Flêche admissible

Publié par maxchrum09

3 réponses
2492 vues
0 like

Quelle fléche pour les chevrons ?

Publié par Athos

3 réponses
1974 vues
0 like

fleche solivage

Publié par phil85

21 réponses
3816 vues
0 like

info sur la flèche!!

Publié par manurennes

5 réponses
1373 vues
0 like